Тема: Опрос по Modbus

  1. #1

    По умолчанию Опрос по Modbus

    Здравствуйте. Я новичок.
    Вопрос такой - хотел 102-м(Master) опросить ПР200(Slave), залил программки, подключил RS-485, но ничего не выходит. Проекты для ПР102 и ПР200 приложил.
    Помогите пожалуйста!
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Есть фото , где видно как подключено.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Есть фото , где видно как подключено.
    Фото нет, я зарисовал схему подключениясхема.jpg

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,993

    По умолчанию

    На ПР200 по умолчанию порты в slave перемычками вроде (или наоборот) в общем проверьте.
    Адрес slave надо указать в программе и остальные настройки порта. Можно и с экрана поменять - длинное нажатие ALT и там в меню.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    На ПР200 по умолчанию порты в slave перемычками вроде (или наоборот) в общем проверьте.
    Адрес slave надо указать в программе и остальные настройки порта. Можно и с экрана поменять - длинное нажатие ALT и там в меню.
    Адрес Slave по умолчанию 16. А что за настройки порта? Порт же настраивается для соединения с ПК по шнуру. Порт.pngМожете на скрине показать?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей2008 Посмотреть сообщение
    Адрес Slave по умолчанию 16. А что за настройки порта? Порт же настраивается для соединения с ПК по шнуру. Порт.pngМожете на скрине показать?
    А питание на ПР подано? Без питания не будет работать порт RS485.
    И смотрите Онлайн, что у вас происходит в программе ПР.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей2008 Посмотреть сообщение
    Фото нет, я зарисовал схему подключениясхема.jpg
    Уточните ПР102(42) - ПР200(33), ПР102(41) - ПР200(34)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,993

    По умолчанию

    У портов есть ещё настройки скорости, битности, четности - они на слейв и мастере должны совпадать.
    На картинке у вас пр200 мастер

  9. #9

    По умолчанию

    Порт RS-485 имеет два состояния, на модуле есть 2 перемычки хр4,хр5, с завода стоят в положении мастер, необходимо переключить в слейв

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А питание на ПР подано? Без питания не будет работать порт RS485.
    И смотрите Онлайн, что у вас происходит в программе ПР.
    Да, конечно смотрел онлайн, на скринах видно.
    Изображения Изображения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Опрос по Modbus TCP
    от Dmitro в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.12.2019, 17:43
  2. Опрос ТРМ 138 по Modbus
    от Вадим Жарков в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 07:43
  3. Опрос ПЛК 304 Modbus
    от Ивлев_Петр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 09:41
  4. Modbus опрос ПЛК
    от Len_ss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 08:34
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •