Страница 144 из 154 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 1537

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #1431

    По умолчанию

    То что надо, благодарю,а что за библиотека? У меня не может найти этот fbModbus? Задача для общего развития, так как слышал что некоторые производители российских плк каким то макаром так параметрируются. Есть только адрес и регистр, к сожалению никаких прямых адресов нет,никаких вкладок с соотнесением нет. Мануал пустой))
    Последний раз редактировалось ward; 22.11.2024 в 14:55.

  2. #1432

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ward Посмотреть сообщение
    То что надо, благодарю,а что за библиотека? У меня не может найти этот fbModbus? Задача для общего развития, так как слышал что некоторые производители российских плк каким то макаром так параметрируются. Есть только адрес и регистр, к сожалению никаких прямых адресов нет,никаких вкладок с соотнесением нет. Мануал пустой))
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf

  3. #1433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Огромное спасибо, вы очень умный человек

  4. #1434

    По умолчанию

    Добрый день. ПМ210 подключен к СПК110. Как в Modbus_Serial_Device посмотреть вкладку "Cостояние"? Необходимо определять Modbus Serial Device: Работает или Не запущено. Использовал ФБ Modbus_Serial_Device.GetDeviceState (GetDeviceState_0: IoDrvModbusSerialSlaveLibrary.ModbusSerialDeviceDi ag) но получаю ошибку:
    Код:
    'GetDeviceState_0' не является экземпляром 'Modbus_Serial_Device'.
    Последний раз редактировалось rybakov-ks; 28.11.2024 в 15:36.

  5. #1435
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rybakov-ks Посмотреть сообщение
    Добрый день. ПМ210 подключен к СПК110. Как в Modbus_Serial_Device посмотреть вкладку "Cостояние"? Необходимо определять Modbus Serial Device: Работает или Не запущено. Использовал ФБ Modbus_Serial_Device.GetDeviceState (GetDeviceState_0: IoDrvModbusSerialSlaveLibrary.ModbusSerialDeviceDi ag) но получаю ошибку:
    Код:
    'GetDeviceState_0' не является экземпляром 'Modbus_Serial_Device'.
    Добрый день.
    Можно ориентироваться на Modbus_Serial_Device.xBusy - если он имеет значение TRUE, то слэйв работает.

  6. #1436

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Можно ориентироваться на Modbus_Serial_Device.xBusy - если он имеет значение TRUE, то слэйв работает.
    Мне необходимо со стороны СПК110 понимать опрашивает ли его ПМ210. При отключении ПМ210 переменная Modbus_Serial_Device.xBusy не меняет своего значения. А если открыть вкладку "Cостояние", то поле "Modbus Serial Device: Работает или Не запущено" меняется как мне нужно в зависимости от активности ПМ210.

  7. #1437
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rybakov-ks Посмотреть сообщение
    Мне необходимо со стороны СПК110 понимать опрашивает ли его ПМ210. При отключении ПМ210 переменная Modbus_Serial_Device.xBusy не меняет своего значения. А если открыть вкладку "Cостояние", то поле "Modbus Serial Device: Работает или Не запущено" меняется как мне нужно в зависимости от активности ПМ210.
    По-моему, в современных версиях CODESYS (например, 3.5.17.30) поведение следующее:
    - при старте в дереве проекта рядом со слэйвом отображается желтый треугольник, состояние = не запущено
    - при получении первого корректного запроса от мастера индикатор меняется на зеленый круг, состояние = запущено

    И после этого индикатор сохраняет зеленый цвет даже при отсутствии запросов от мастера (потому что с точки зрения слэйва, отсутствие запросов от мастера - это нормальная ситуация).

    В вашем случае, на мой взгляд, проще всего отказаться от слэйва в дереве проекта и поднять его через библиотеку OwenCommunication - в этом случае вы получите нужную вам диагностику.

  8. #1438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    По-моему, в современных версиях CODESYS (например, 3.5.17.30) поведение следующее:
    - при старте в дереве проекта рядом со слэйвом отображается желтый треугольник, состояние = не запущено
    - при получении первого корректного запроса от мастера индикатор меняется на зеленый круг, состояние = запущено

    И после этого индикатор сохраняет зеленый цвет даже при отсутствии запросов от мастера (потому что с точки зрения слэйва, отсутствие запросов от мастера - это нормальная ситуация).

    В вашем случае, на мой взгляд, проще всего отказаться от слэйва в дереве проекта и поднять его через библиотеку OwenCommunication - в этом случае вы получите нужную вам диагностику.
    Да, это так, но в Modbus Serial Device есть возможность задать время сторожевого таймера. Если по истечении этого времени мастер не отправляет запрос, статус изменится с "Работает" на "Не запущен".

  9. #1439
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rybakov-ks Посмотреть сообщение
    Да, это так, но в Modbus Serial Device есть возможность задать время сторожевого таймера. Если по истечении этого времени мастер не отправляет запрос, статус изменится с "Работает" на "Не запущен".
    Этот статус (как и иконка) формируются внутри компонента - вы не сможете считать их в программе.

  10. #1440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Этот статус (как и иконка) формируются внутри компонента - вы не сможете считать их в программе.
    Понятно. Спасибо.

Страница 144 из 154 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •