  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно "с зависшей наглухо панелью". При отсутствии ответа от одного из слейвоф панель прекращает попытки обмена и сидит-грустит? По размерам системы - 10 точек отпроса.
    1. Панель опрашивает только те Modbus-устройства, регистры которых отображаются в текущий момент на экране.
    2. Если после всех попыток получить значение регистра не выходит - выводится окно на 2 сек. с указанием того, что связь с устройством № ? потерянна, и так для каждого регистра.
    3. Во время выдачи этого сообщения, панель на касания не реагирует (подвисает).

    Есть 2 способа это обойти:
    1. Выставить бит, который будет запрещать панели опрашивать устройство с определенным адресом (надо знать адреса и соответствующие биты + отдельное окно для управления ими).
    2. Опрашивать в макросах с обработкой ошибок и заполнять результатами внутренние регистры, которые потом и отображать на экранах.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    1. Панель опрашивает только те Modbus-устройства, регистры которых отображаются в текущий момент на экране.
    2. Если после всех попыток получить значение регистра не выходит - выводится окно на 2 сек. с указанием того, что связь с устройством № ? потерянна, и так для каждого регистра.
    3. Во время выдачи этого сообщения, панель на касания не реагирует (подвисает).

    Есть 2 способа это обойти:
    1. Выставить бит, который будет запрещать панели опрашивать устройство с определенным адресом (надо знать адреса и соответствующие биты + отдельное окно для управления ими).
    2. Опрашивать в макросах с обработкой ошибок и заполнять результатами внутренние регистры, которые потом и отображать на экранах.
    Ага - то есть панель знает какой адрес не ответил. Вызывается некая системная функция выдающая ошибку. По идее следы то должны быть - что вызвало это окно.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
    Ага - то есть панель знает какой адрес не ответил. Вызывается некая системная функция выдающая ошибку. По идее следы то должны быть - что вызвало это окно.
    Следы то есть, но чтобы их найти и принять решение, Вам придется использовать макросы, которые должны активизироваться в нужный момент.
    Я, например, по результату функции чтения:
    Owen.jpg
    соответственно вижу какой SlaveID не прочитался и сам выставляю нужный SetPSB или PSW[?] |= 0x01

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
    Ага - то есть панель знает какой адрес не ответил. Вызывается некая системная функция выдающая ошибку. По идее следы то должны быть - что вызвало это окно.
    Я же Вам писал ранее в этом сообщении https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post451379
    Посмотрите внимательно вложение, есть прям регистр где записывается адрес устройства с которым проблемы со связью.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Я же Вам писал ранее в этом сообщении https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post451379
    Посмотрите внимательно вложение, есть прям регистр где записывается адрес устройства с которым проблемы со связью.
    Я это помню - вопрос встал в том что если отвалилось несколько слейвоф то значение в процессе обмена меняется. И Что там будет в момент обращения к нему не понятно.
    Вообще исходя из всего сказанного вижу два варианта:
    1. Реализовывать обмен через макрос целиком, отслеживая ответы онлайн.
    2. Запускать макрос который к примеру раз в 10-20 сек делает трехкратный опрос по одному регистру со слейвов и принимает на основании ответов решение - жив пациент или нет, и выставляет запрет обмена.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •