Тема: СПК210 RS232

  1. #1

    По умолчанию СПК210 RS232

    Добрый день
    Используется СПК210-10-CS, к ней по RS232 подключен контроллер. СПК - мастер.
    Настройки порта: 115200 8n1, таймаут 500мс, время между фреймами 20мс.
    Каждые несколько опросов вылетает ошибка таймаут.
    При подключении СПК к ноутбуку с запущенной программой Modbus Tools в режиме slave появляется та же самая ошибка. Причем согласно протоколу обмена все запросы и ответы проходят корректно.
    Изменение скорости на 9600 и количество опрашиваемых регистров практически не влияют.
    Среда программирования Codesys 3.5.17, версия компилятора 3.5.17.30, версия визуализации 4.1.1.0.

  2. #2

    По умолчанию

    В настройках соотнесения переменных, надо поставить Вкл 2 (Всегда в задаче цикла шины), и тайм аут можно поставить 100 мс

  3. #3

    По умолчанию

    Попробовал выставить "Вкл2 (всегда в задаче шины". Не помогло.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cupry Посмотреть сообщение
    Попробовал выставить "Вкл2 (всегда в задаче шины". Не помогло.
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru.
    В письме приложите ссылку на эту тему.
    Подготовьте доступ по AnyDesk.

  5. #5

    По умолчанию

    С техподдержкой я уже вторую неделю общаюсь. У них только рекомендации по настройкам, которые не помогли. По anydesk попробую организовать связь.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cupry Посмотреть сообщение
    С техподдержкой я уже вторую неделю общаюсь. У них только рекомендации по настройкам, которые не помогли. По anydesk попробую организовать связь.
    Уточните, пожалуйста, дату отправки первого письма по этому вопросу, его тему и почту, с которой оно было отправлено - чтобы я мог определить, на какого специалиста она была назначена и почему с ней случились такие проблемы (приношу за них извинения).

Похожие темы

  1. переход с ПЛК-73 на СПК210
    от yurgin_757 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2024, 13:32
  2. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:43
  3. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 17:52
  4. Связь ПЛК 100 и СПК210
    от mihafedos в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 12:31
  5. СПК210 + ПЛК160 + МВА8
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 08:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •