Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #11091

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gorynich Посмотреть сообщение
    Всех приветствую! Возникла проблемка, кто может подскажите пожалуйста. Если в кратце, есть помещение с 3 комнатами, 1 установка приточной вентиляции на все комнаты и по 1 вытяжной на каждую комнату. Приточная OUT_P1 включается, если любая из вытяжных (OUT_B1, OUT_B2, OUT_B3) запускается. По факту получилось что только в одной комнате правильно работает (вариант1), в остальных при включении вытяжки, приточка не включается (вариант2). Есть еще график проветривания, когда вентиляция запускается во всех комнатах, то всё работает как надо (вариант3).
    У вас переменная OUT_P1 с номером 30, всегда будет перезаписывать OUT_P1 с номером 16.
    На первом и 2 скрине это видно.

  2. #11092

    По умолчанию

    Всем спасибо за помощь и советы!

  3. #11093

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как перенести проекты Codesys 2,3 с одно компа на другой, при переносе ругается на : "ошибка чтение целевой платформы" , не может найти файл module.root,
    ставлю целевую платформу, подгружаю библиотеки потерявшиеся, и пишет ошибку
    3612 "Превышено максимальное количество POU (<512>)! Компиляция прервана."
    В инструкции:
    В проекте используется слишком много POU. Измените максимум POU в Target Settings / Memory
    Layout.
    захожу в настройки целефой платформы там None, но в параметрах модуля указ PLC110-32_v2
    если я меняю none на таргет из предложенных тоже PLC110-32_v2, он стирает полностью все что было в конфигурациях ПЛК, подскажет пожалуйста что делать? как перенести на другой комп/веник и потом открывать!??

  4. #11094
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,067

    По умолчанию

    выложите сам исходный проект и вам все скажут, потому как описаны симптомы "менял тыкал все подряд авось получицца"

  5. #11095

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexandr88 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как перенести проекты Codesys 2,3 с одно компа на другой, при переносе ругается на : "ошибка чтение целевой платформы" , не может найти файл module.root,
    ставлю целевую платформу, подгружаю библиотеки потерявшиеся, и пишет ошибку
    3612 "Превышено максимальное количество POU (<512>)! Компиляция прервана."
    В инструкции:
    В проекте используется слишком много POU. Измените максимум POU в Target Settings / Memory
    Layout.
    захожу в настройки целефой платформы там None, но в параметрах модуля указ PLC110-32_v2
    если я меняю none на таргет из предложенных тоже PLC110-32_v2, он стирает полностью все что было в конфигурациях ПЛК, подскажет пожалуйста что делать? как перенести на другой комп/веник и потом открывать!??
    Чтобы не было проблем, надо ставить все таргеты и все биб-ки сразу. Тогда всё откроется.
    Посмотреть какой таргет в проекте, если там старый PLC110-32, то на новый PLC110-32_v2 просто так не перенести. Придётся править ручками.

    Программа переноса конфигурации https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2024 в 18:24.

  6. #11096

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Чтобы не было проблем, надо ставить все таргеты и все биб-ки сразу. Тогда всё откроется.
    Посмотреть какой таргет в проекте, если там старый PLC110-32, то на новый PLC110-32_v2 просто так не перенести. Придётся править ручками.
    Спасибо!!!! установил таргеты до открытия проекта и все заработало!!!

  7. #11097

    По умолчанию

    Лучше всего переносить проект через АРХИВ ПРОЕКТА. (1exan и kondor3000, берите на заметку - это круто).
    1. На исходной системе открываем проект в CodeSys и выбираем команду: "Файл => Сохранить/Отправить архив".
    В диалоге проверяем, чтобы были установлены нужные галочки (можно поставить ВСЕ).
    ВАЖНО: Галочка "Файлы целевой платформы" по умолчанию серая. Это значит, что в архив войдёт только текущий таргет для проекта.
    Её можно (нажав) установить в обычный вид - тогда в архив войдут ВСЕ таргеты, какие есть на компьютере.

    CDS-PrjArchive.gif

    2. Нажимаем кнопку "Сохранить". Мы получим ZIP-архив (если каки-то файлов нет, будет написано что архивация завершена с ошибками, и это не страшно).
    3. На новом компьютере ВАЖНО установить CodeSys в ТАКУЮ ЖЕ папку, как и на старом.
    4. Далее на новом компьютере открываем РУКАМИ ZIP-архив и видим там подпапки. Файлы из них надо скопировать на новый компьютер в ТЕ ЖЕ ПАПКИ ПОСЛЕ установки CodeSys.

    CDS-PrjArchive-UnPack.gif

    5. В корне архива без папок лежит файл "registry.reg". Его нужно внести в реестр по двойному щелчку мыши. Это пропишет в системе таргеты и настройки CodeSys.
    После этого всё заработает.

    PS. Написал пост про все технологии у себя на сайте: https://cs-cs.net/codesys-archiv-pro...ishodniye-kody
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 20.11.2024 в 15:12. Причина: Добавил ссылку на пост
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  8. #11098

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Лучше всего переносить проект через АРХИВ ПРОЕКТА. ...(
    Действительно интересный функционал. Я не часто сталкиваюсь с таким, но пару раз точно сэкономил бы время

  9. #11099

    По умолчанию

    В мастере добавить несколько String, в слейве зажать Ctrl +V и поставить пару указателей, намного быстрее возни с переносом конфига.
    Тоже самое и в 3.5, только без String.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.11.2024 в 08:43.

  10. #11100

    По умолчанию

    Всем здравия! Хочу немного дополнить проект на ПЛК110-60, только вот не нашел я готового функционального блока под заданную задачу. В линию подготовки сырья через счетчик воды с импульсом 1 имп/литр подается вода.
    Количество набираемой воды задается в визуализации проекта и в ней же мониторится отчет о наборе воды. Было несколько случаев, когда оператора не было у монитора, а доблестные сантехники как назло отключили воду.
    Начальство дало задание, что бы если возникла подобная ситуация, то программа выдала бы сигнал аварии, о том что вода не поступает, ну и в дальнейшем остановила весь процесс. При включении клапана подачи воды необходимо контролировать импульсы от счетчика воды. Если импульсы не поступают от счетчика воды при включенном клапане подаче воды, то должна сработать авария. Мне бы только помочь как реализовать этот контроль наличия импульсов,
    а все остальное я сам привяжу к программе. Длительность импульсов от счетчика 1 сек, длительность паузы 2,5 сек. За подсказку как это сделать буду премного благодарен