Имеется ПЛК Овен 110 и панель оператора Kinco gl070 (только с com портом, rs232), не удается их подружить, знакомый утверждает, что 110 по rs232 работает только со своими панелями через специальный овеновский кабель.
Имеется ПЛК Овен 110 и панель оператора Kinco gl070 (только с com портом, rs232), не удается их подружить, знакомый утверждает, что 110 по rs232 работает только со своими панелями через специальный овеновский кабель.
Вполне возможно, так как это порт Debug.
Схемы кабелей вроде есть на сайте. И ещё как вариант, он может не работать в режиме мастера. Но это не точно.
Всем спасибо, дело было в кабеле, спаял по схеме все заработало