    Цитата Сообщение от А_Н Посмотреть сообщение
    ...Получается, таким образом можно обойти ограничение на 8 подключенных устройств (стр. 53)? Или это так не работает?
    8 - это кол-во сокетов

  2. #3532

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от А_Н Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ

    Получается, таким образом можно обойти ограничение на 8 подключенных устройств (стр. 53)? Или это так не работает?
    Допустим Вы решили подключить несколько независимых RS485-х сетей через МКОН-ы.
    Таких МКОН-ов можно подключить к СП3хх через Ethernet не более 8 c разными IP-адресами. Но зато к каждому МКОН-у Вы сможете подключить до 254-х ведомых Modbus-устройств.
    Последний раз редактировалось EFrol; 05.11.2024 в 19:32.

  3. #3533

    По умолчанию

    Понял, спасибо еще раз

  4. #3534

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Думаю да. Тем более что это за pfw256 в левом верхнем углу, может я плохо смотрел, но где это задано не нашёл. В настройках стоит pfw300, а отображается pfw256. Возможно я просто плохо смотрел, я с таким не сталкивался.

    PS И это не таблица с рецептами, если на то пошло, а таблица с регистрами данных рецептов. Т.к. с рецептами работают через промежуточные регистры, судя по справке. Поэтому называть это таблицей рецептов я бы считал неправильным.
    Приветствую! В итоге разобрался я с этой проблемой. Проблема была не в таблице. Проблема была в нумерации регистров) моя невнимательность и наверное глаз замылился.

  5. #3535

    По умолчанию

    Здравствуйте. при запуске эмуляции оффлайн проект панели сп307 работает стабильно. при запуске эмуляции онлайн проекта сп307 сразу вылетает. в чем причина? макросы комилируются успешно. никаких ошибок нет.

  6. #3536

    По умолчанию

    эмуляции оффлайн .....эмуляции онлайн
    вы понимаете, что есть разница между этими режимами? если не понимаете, то вероятно по названию можно предполагать о существовании разницы, да?
    а если открыть Справку, которая находится в одном клике мышкой, в этой же программе, в которой вы работаете, то вы могли бы прочесть
    3.9. Эмуляция
    --------------------------------------------------------------------------------
    Для отладки проекта необязательно загружать его в панель – можно воспользоваться режимом эмуляции и проверить работу проекта на ПК.
    Offline эмуляция позволяет проверить работу проекта без подключения внешних устройств;
    Online эмуляция, помимо этого, позволяет проверить обмен со slave-устройствами (при условии, что они подключены к пользовательскому ПК или находятся в одной локальной сети с ним).
    Работа макросов, системных регистров и протокола Modbus ASCII в эмуляции не поддерживается.
    Также эмуляция не поддерживает работу с PFW регистрами с номерами выше 4095.
    после этого вопросов
    в чем причина?
    не было бы, потому что
    макросы комилируются успешно. никаких ошибок нет.
    вы бы сами поняли, что ошибка именно в этом

  7. #3537

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вы понимаете, что есть разница между этими режимами? если не понимаете, то вероятно по названию можно предполагать о существовании разницы, да?
    а если открыть Справку, которая находится в одном клике мышкой, в этой же программе, в которой вы работаете, то вы могли бы прочесть

    после этого вопросов
    не было бы, потому что
    вы бы сами поняли, что ошибка именно в этом
    удалил все макросы.удалил функциональную область вызывающие макросы. далее заново запустил эмуляция онлайн и снова вылетает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  8. #3538

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    удалил все макросы.удалил функциональную область вызывающие макросы. далее заново запустил эмуляция онлайн и снова вылетает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Создайте новый проект, добавьте 1 -2 дисплея и проверьте работу. В онлайн эмуляции, если панель мастер, должно быть подключено какое нибудь устройство, которое вы хотите опросить.
    На сайте есть примеры, запустите их.
    Если задаёте вопросы по работе, то выкладывайте свои проекты, иначе помочь вам не получится.

    Если что, здесь не только работа Онлайн эмуляции панели, но и проверка восстановления связи после перезагрузки ПЛК и отключения линии
    по Модбас и по ТСР
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40089#8
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.11.2024 в 09:17.

  9. #3539

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Создайте новый проект, добавьте 1 -2 дисплея и проверьте работу. В онлайн эмуляции, если панель мастер, должно быть подключено какое нибудь устройство, которое вы хотите опросить.
    На сайте есть примеры, запустите их.
    Если задаёте вопросы по работе, то выкладывайте свои проекты, иначе помочь вам не получится.

    Если что, здесь не только работа Онлайн эмуляции панели, но и проверка восстановления связи после перезагрузки ПЛК и отключения линии
    по Модбас и по ТСР
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40089#8
    причину нашел. если на экране есть функциональная область которая работает с регистром модбас то при эмуляции онлайн проект сразу вылетает. в данном случает функция выключить бит регистра если находишься на экране

  10. #3540

    По умолчанию

    Здравствуйте коллеги.
    Подскажите - а видео уроки по панели с ютуба не переносили никуда? Может скачать можно где?

Страница 354 из 401 ПерваяПервая ... 254304344352353354355356364 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •