    Добрый день.
    Что-то в документации очень мало про подключение ПР103 к СП315 по TCP. Прошу подсказать может где обсуждалось или инструкция какая есть?

  2. #2

    По умолчанию

    Вы что-нибудь слышали про сетевые переменные?
    Owen1.jpg
    Или про раздел "Программируемые реле" на форуме?
    Последний раз редактировалось EFrol; 12.11.2024 в 12:51.

  3. #3

    По умолчанию

    Да, со всем этим я знаком. Панель СП310 успешно подружил с ПЛК110. Но СП315 с ПР103 не получается. панель один раз считывает данные с ПР103 и всё. Следующий раз только после перезагрузки СП315.
    Заменил панель на СП310 и тот же результат, данные считываются только 1 раз.
    Последний раз редактировалось Vitovan; 12.11.2024 в 13:14.

  4. #4

    По умолчанию

    Тогда надо прикрепить файл проекта на СП3хх к сообщению в расширенном режиме.
    А что потом говорит панель? Нет связи с устройстсвом?

  5. #5

    По умолчанию Подключение ПР103 к СП315 по TCP

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Тогда надо прикрепить файл проекта на СП3хх к сообщению в расширенном режиме.
    А что потом говорит панель? Нет связи с устройством?
    Файлы выложил, только уже на СП310. Панель ни о чем не говорит, точнее я не знаю как посмотреть что она говорит . С экрана на экран переключается нормально. Просто данные считывает только один раз.
    Похоже, что связь панели с Пр103 барахлит. Это я сужу по тому, что переключения между экранами происходят с задержкой 2-3 сек. При переходе с экрана на экран отображаемая переменная обнуляется.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Vitovan; 12.11.2024 в 14:03.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitovan Посмотреть сообщение
    Файлы выложил, только уже на СП310. Панель ни о чем не говорит, точнее я не знаю как посмотреть что она говорит . С экрана на экран переключается нормально. Просто данные считывает только один раз.
    Похоже, что связь панели с Пр103 барахлит. Это я сужу по тому, что переключения между экранами происходят с задержкой 2-3 сек. При переходе с экрана на экран отображаемая переменная обнуляется.
    В проекте для панели барахлить нечему, там 1 регистр всего. Если у вас не работает обмен по ТСР, то скорее всего дело в прошивке ПР103.
    Какая у вас текущая прошивка?
    И как вы определили, что только 1 раз передаётся число? Вы число в ПР103 меняете вообще?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.11.2024 в 14:21.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В проекте для панели барахлить нечему, там 1 регистр всего. Если у вас не работает обмен по ТСР, то скорее всего дело в прошивке ПР103.
    Какая у вас текущая прошивка?
    Прошивка указана в прилагаемом скрине.
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И как вы вообще определили, что только 1 раз передаётся число?
    Смотрю значение в переменной ПР103, перезагружаю СП310 или СП315 - на экране появляется это значение переменной. Меняю переменную в ПР103 и на экране ничего не меняется. Стоит перезагрузить панель и новое значение переменной видно на экране.
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitovan Посмотреть сообщение
    Прошивка указана в прилагаемом скрине.

    Смотрю значение в переменной ПР103, перезагружаю СП310 или СП315 - на экране появляется это значение переменной. Меняю переменную в ПР103 и на экране ничего не меняется. Стоит перезагрузить панель и новое значение переменной видно на экране.
    Не знаю какая последняя прошивка у ПР103, вы последнюю заливали или не меняли её? 1 Чтение с панели ПР103.jpg
    Для проверки обмена я использую ОРС сервер. Вам тоже надо проверить обмен с ПР103 любым ОРС сервером.

  9. #9

    По умолчанию

    Когда сегодня подключал ПР103, то овен лоджик предложил обновить прошивку, что я и сделал.
    Сейчас я на экран СП315 вывел регистры 256-259 и поставил галочку в сетевых настройках, чтобы в эти регистры писались данные по обмену. Результат:
    рег 256 число полученных ответов 1059 (число увеличивалось после загрузки программы с нуля и замерло)
    рег 257 число неполученных ответов 49 (и постепенно увеличивается)
    рег 258 число превышений таймаута 208 (и постепенно увеличивается)
    рег 259 число ошибок 0
    Очевидно, обмен данными глохнет после нескольких секунд работы. ОРС сервер надо осваивать, раньше не работал с ними. А где можно взять прошивки для ПР103?
    Последний раз редактировалось Vitovan; 12.11.2024 в 15:00.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitovan Посмотреть сообщение
    Когда сегодня подключал ПР103, то овен лоджик предложил обновить прошивку, что я и сделал.
    Сейчас я на экран СП315 вывел регистры 256-259 и поставил галочку в сетевых настройках, чтобы в эти регистры писались данные по обмену. Результат:
    рег 256 число полученных ответов 1059 (число увеличивалось после загрузки программы с нуля и замерло)
    рег 257 число неполученных ответов 49 (и постепенно увеличивается)
    рег 258 число превышений таймаута 208 (и постепенно увеличивается)
    рег 259 число ошибок 0
    Очевидно, обмен данными глохнет после нескольких секунд работы. ОРС сервер надо осваивать, раньше не работал с ними. А где можно взять прошивки для ПР103?
    Вам надо проверить обмен с ПР103 для начала, чем угодно, хоть Овен ОРС сервером https://owen.ru/product/new_opc_server
    Если обмен с ОРС сервером будет так же прерываться, то значит ПР103 по ТСР глючит.
    По поводу прошивки запросите у тех поддержки.

    Возможно Лоджик и прошивку ПР нужно откатить
    2.7.359
    Обновления Встроенное ПО прибора ПР103 v1.8.2:
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.11.2024 в 15:44.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение ПР103 к ПЛК200
    от beatitas в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 13:04
  2. ПЛК210+СП315
    от KIB52 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 12:08
  3. СП315-Р. Проблемы.
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 17:04
  4. СП315 не грузится
    от In_Da_Cher_A в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7