Страница 140 из 154 ПерваяПервая ... 4090130138139140141142150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 1534

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #1391

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bort992 Посмотреть сообщение
    Привет форумчани.
    Не пинайте ток ногами....
    Проведя не один день на просторах инета да форумах, мне так и не удалось решить проблему с Modbus TCP Slave. Просмотрел видео уроки на данную тематику, но увы.... Понимаю, что в эмуляции данная ошибка: - Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны" допустима. Но вот при опросе не важно каким "Мастером", получить данные или записать не получается. И еще, в данной версии ПЛК 210-04, то ли я с ума выжил, то ли я не правильно опрашиваю данное устройство. Одним словом, хожу вокруг сосны! Вложение 79859 Вложение 79860
    Дополнительный вопрос: есть ли разница в дереве переменных "Слейва" кто будет первым "BOOL" или "REAL"?
    Чем опрашиваете слейв? И какими функциями? Судя по треугольнику в дереве, опроса слейва нет. Скрин 1 Чтение и запись Слейва.png

    Видео для вас https://www.youtube.com/watch?v=Zq1G...KheVx&index=12

    "BOOL" переменные, а точнее Маски бит (биты с 0 по 15 передаются в одном регистре) лучше ставить в начале, потом целочисленные, потом "REAL".
    Но для тренировки всё равно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2024 в 22:01.

  2. #1392

    По умолчанию

    Панель Weintek в качестве Мастера. Да и в принципе нет разницы чем опрашивать..... Главное получить результат.
    За топологию построения переменных, спасибо Вам.

  3. #1393

    По умолчанию

    Данную проблему решил функциональным блоком MB_TcpSlave. Так проще при опросе и передачи как мне кажется.
    Спасибо за помощь.

  4. #1394

    По умолчанию

    Добрый день! подскажите пожалуйста. Не отправляет данные регистра "TRUE" дискретного входа среды CODESYS на сторону MASTERSCADA 4D
    Вообщем такая ситуация. Работаю в среде Codesys v3.5 SP17 в связке с MASTERSCADA 4D.

    На стороне CODESYS привязал дискретный выход к глобальной переменой
    Протокол Modbus TCP/IP.
    Контроллер вертуальный CODESYS Control Win V3.
    Ethernet->
    ModbusTCP_Slave_Device
    Помогите пожалуйста разобраться!
    2.jpg
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (366.1 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось Артем87; 10.11.2024 в 15:06.

  5. #1395

    По умолчанию

    А где скрин мастерскады? Это область 0х или 1х должна там быть.

  6. #1396

    По умолчанию

    Сейчас пытаюсь сбросить скрин

  7. #1397

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем87 Посмотреть сообщение
    Сейчас пытаюсь сбросить скрин
    Зря вы сделали байт, ваш бит попадёт во 2 байт этого регистра. 0 бит это 8 бит будет, а 8 это нулевой.
    Битовые области не нужны, используйте 8 бит 0 регистра. В него упакуйте маску из 16 бит, через точку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2024 в 15:15.

  8. #1398

    По умолчанию

    1 еденичка должна быть. Как то не понятно
    Последний раз редактировалось Артем87; 10.11.2024 в 15:16.

  9. #1399

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Зря вы сделали байт, ваш бит попадёт во 2 байт этого регистра. 0 бит это 8 бит будет, а 8 это нулевой.
    Это же область входов-выходов, там же не регистры, и это смещение... Хотя надо проверить.

  10. #1400

    По умолчанию

    Тоесть, а где надо было мне связывать переменую. Там где Дискретные входы %QB16
    Последний раз редактировалось Артем87; 10.11.2024 в 15:31.

Страница 140 из 154 ПерваяПервая ... 4090130138139140141142150 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •