Показано с 1 по 10 из 75

Тема: Панель СП307 + ТМ5103 или ТМ5122

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Создал два тега, чтения нет. А в самой программе "OPC Server" есть настройки соединения (адрес, скорость)? Что-то я их найти не могу
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Тег-1.jpg (276.2 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: jpg Тег-2.jpg (276.0 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (283.3 Кб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось Товарищ Саахов; 26.10.2024 в 19:53.

Похожие темы

  1. Не получается прошить панель СП307
    от ИльяВ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 08:13
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  5. Зависает панель СП307
    от Basekovsky в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 13:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •