Тема: ДУ311 чтение по ModBus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    А теперь возьмите и прочитайте все регистры одним массивом, укажите начальный адрес и длину массива в ПЛК, а не по одному как у вас.
    И кстати в Модбас пуле тоже полно ошибок. При чём, чем больше регистров читается вместе и меньше период опроса, тем ошибок меньше.
    Период надо попробовать от 100 до 500 мс.