Тема: Преобразование выхода ПИД регулятора в ТРМ210

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Azamatkhan.Arifkhanov Посмотреть сообщение
    У нас встал вопрос. Как ТРМ210 обрабатывает вывод PID регулятора, чтобы сместить распределение от выхода формулы Yi к целочисленным значениям от 0 до 10?
    Или, если уж не к значениям от 0 до 10, то к заявленным процентам от 0 до 100?
    Ведь вывод по формуле будет иметь скорее всего нормальное распределение с медианой в нуле. Как это распределение сдвигают, чтобы получить выход ТРМ210?
    Меня тоже интересует ответ на этот вопрос. Точнее на несколько.
    Представим себе, что мы настраиваем ТРМ210 как П-регулятор, т.е. Y=dE/Xp. где dE = tуст - tизм
    Это значит, что:
    1. при tуст = tизм, Y = 0 (0% - 4mA при токовом выходе).
    2. при tуст > tизм на Xp, то Y = 1 (100% - 20mA), т.е при tуст - tизм > Xp => Y ограничен сверху 100%
    3. при Tуст < tизм на Xp, то Y = -1 (-100% - ?????), т.е. при tуст - tизм < 0 => Y ограничен снизу 0%

    Отсюда Y > 0, только когда уставка больше измеренного значения.
    Верно?
    Чем меньше Xp, тем резче реагирует ТРМ и тем быстрее наполняется сосуд (из которого пока ничего не вытекает).
    И по мере приближения к уставке, кран (Y) медленно закрывается начиная с tизм = tуст - Xp.

    Другое дело, когда из сосуда вытекает (или что-то остывает). П-регулятор, найдет такой Y, при котором "плюс" сравняется с "минусом",
    но tуст - не будет достигнуто, т.к. dE будет > 0.

    Задаем Ti (время интегрирования) за которое должно накопится + еще dE/Xp к Y, если dE не будет меняться.
    Но dE будет меняться и при tуст=tизм - пропорциональная составляющая станет = 0, и её заменит только интегральная (накопленная).
    Иногда видно как Y начинает уменьшаться, упреждая выход за уставку, т.е. пропорциональная уменьшается быстрее, чем растет интегральная.

    Т.е. надо подобрать таким образом Xp и Ti, чтобы к тому моменту, когда tуст будет = tизм, интегральная не переполнилась, а была равной пропорциональной + ёщё чуть-чуть, чтобы компенсировать утечку. Сможете?

    Теперь представьте, как должны меняться эти параметры, при большом сосуде и при маленьком, а так же при быстром и скромном расходе.
    Последний раз редактировалось EFrol; 21.10.2024 в 21:01.

Похожие темы

  1. Преобразование 0...10 В в 4...20 мА
    от cimona в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 05:52
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 15:02
  3. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  4. Преобразование RS-232 в RS-485
    от dikens3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 17:19
  5. трм210 - смена режима регулятора
    от yuris_s в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 08:49

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •