Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
У меня на ПР205 спокойно перебираются все экраны кнопками Вверх и Вниз, хотя функции (никакие!) для этих кнопок не заданы. Как от этого избавиться?
И заодно - Динамический текст используется только для выводв, как избавиться от галки справа?
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post416892
Пока только костылем - сверху стрелки квадратик закрашенный в цвет фона поместитьИ заодно - Динамический текст используется только для выводв, как избавиться от галки справа?
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
Добрый вечер!
Имеется модуль МУ210-402, можно как-то задать значение по умолчанию на выходах? Нужно после перезагрузке устройства устанавливать из, а не только нули.
Спасибо
Стр. 33 РЭ:
Owen.jpg