Здравствуйте у меня к пр 205 на аналоговый вход подключена тр1000 хочу получить на аналоговом выходе ИТП-11 такие-же показатели температуры что и на входе не могу разобраться подскажите алгоритм как можно это осуществить.
Взять полученную температуру с пределами вашего датчика, например -50 +250, масштабировать её в предел 0-1.0, макросом Scale
(из Менеджера компонентов) и отправить на токовый выход 4-20 мА.
В ИТП-11 задать те же пределы -50 +250 и получить температуру.