Здравствуйте. теперь не получается отмасштабировать ИТП-11 всё что можно перепробовал .у меня рт1000 от -50 до 500 поставил в scale от 0 до 1 и в итп-11 поставил -50 и500 показывает при 9 градусах -23.5 вошёл в стопор не знаю куда плясать дальше
Здравствуйте. теперь не получается отмасштабировать ИТП-11 всё что можно перепробовал .у меня рт1000 от -50 до 500 поставил в scale от 0 до 1 и в итп-11 поставил -50 и500 показывает при 9 градусах -23.5 вошёл в стопор не знаю куда плясать дальше
Скорее всего что то не так настроили или подключили. Выкладывайте скрины и проект. Схему подключения.
Ток на выходе можно проверить мультиметром. При 9 градусах ток должен быть 5.72 мА 1 ток в ПР205.jpg Ток измеряется в разрыве цепи.
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 13:10.
"500" от куда взяли?
PT1000.png
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.