Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Уже ответил в 90 % случаев, достаточно оставить один знак после запятой, в остальных ставят фильтры.
Проверить фильтр в МВ110-8А можно запустив конфигуратор и включив чтение входов. Всё будет видно в работе. Для температуры например, проще всего читать значения раз в 2-5 секунд. Она не может измениться скачком. В остальных случаях каждый решает исходя из ТЗ.
Поясните момент про чтение входов из конфигуратора. Это как?
И еще синтаксис или алгоритм про замер раз в 2-5 секунд.