Собрал ШІМ на плк110-32к.На активной нагрузке все хорошо,когда подключаю катушку пропорционального клапана то чувствуется легкий зуд.А при увеличении напряжения(скважности),вся гидросистема начинает колотиться.Период выставил иинимальный значение 100,время импульса тоже мин значение равное 1.Регулировка от 17-24В.Пробовал менять параметры-еще хуже.Может на выход нужно фильтр схимичить,но мне кажется что не поможет,пульсации то не от помех а от импульсов.А может на такие вещи шим не катит,а заменить на аналоговый выход.Что посоветуете.
По опыту работы с гидравликой частота ШИМ обычно 100-400Гц, если частота меньше 100Гц то и бывают вышеописанные проблемы. В параметрах клапанов обычно указывается напряжение 12/24В и ток управления, к примеру при питании 24В ток управления обычно находится в пределах 250-800мА. По всей видимости данных контроллер не может обеспечить нужную частоту ШИМ отсюда и все проблемы. Пропорциональные клапана управляются током!!! именно его и надо стабилизировать для обеспечения нормального управления. Как вариант решения это городить источник тока с управлением от аналогового выхода и обязательно с защитой от превышения тока.