Тема: PWM

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    544

    По умолчанию PWM

    Собрал ШІМ на плк110-32к.На активной нагрузке все хорошо,когда подключаю катушку пропорционального клапана то чувствуется легкий зуд.А при увеличении напряжения(скважности),вся гидросистема начинает колотиться.Период выставил иинимальный значение 100,время импульса тоже мин значение равное 1.Регулировка от 17-24В.Пробовал менять параметры-еще хуже.Может на выход нужно фильтр схимичить,но мне кажется что не поможет,пульсации то не от помех а от импульсов.А может на такие вещи шим не катит,а заменить на аналоговый выход.Что посоветуете.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Собрал ШІМ на плк110-32к.На активной нагрузке все хорошо,когда подключаю катушку пропорционального клапана то чувствуется легкий зуд.А при увеличении напряжения(скважности),вся гидросистема начинает колотиться.Период выставил иинимальный значение 100,время импульса тоже мин значение равное 1.Регулировка от 17-24В.Пробовал менять параметры-еще хуже.Может на выход нужно фильтр схимичить,но мне кажется что не поможет,пульсации то не от помех а от импульсов.А может на такие вещи шим не катит,а заменить на аналоговый выход.Что посоветуете.
    В смысле, Вы не знаете, что надо подавать на управление пропорциональным клапаном?
    ШИМ часто используется для регулировки выходного напряжения, логично его сгладить, в смысле ёмкость поставить, чем больше частота ШИМ, тем меньшая ёмкость потребуется при остальных равных условиях!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.10.2024 в 21:44.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    А обратным диодом катушку клапана шунтировали? Что в качестве силового ключа использовали?

  4. #4

    По умолчанию

    Мне казалось, что ток потребления катушки пропорционального клапана составляет единицы Ампер, т.е. для сглаживания придётся брать конденсатор большой ёмкости.
    Хотя могу ошибаться.

    Читал, что производители клапанов производят ещё и преобразователи из унифицированного токового сигнала в требуемый ШИМ.
    Эти преобразователи настолько дороги, что рациональны
    - их замена на самодельные транзисторные схемы ключей,
    - работа ПЛК и клапана в нештатном режиме,
    - затраты на отладку "костылей" и пайку схем?
    Рациональны?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Собрал ШІМ на плк110-32к.На активной нагрузке все хорошо,когда подключаю катушку пропорционального клапана то чувствуется легкий зуд.А при увеличении напряжения(скважности),вся гидросистема начинает колотиться.Период выставил иинимальный значение 100,время импульса тоже мин значение равное 1.Регулировка от 17-24В.Пробовал менять параметры-еще хуже.Может на выход нужно фильтр схимичить,но мне кажется что не поможет,пульсации то не от помех а от импульсов.А может на такие вещи шим не катит,а заменить на аналоговый выход.Что посоветуете.
    Катушку клапана зашунтируй мощным импульсным диодом. Период 100 - это 100 мс ? Если управление клапаном 0...10 В, то амплитуду ШИМ больше 12 В делать не надо.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.10.2024 в 11:39.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    544

    По умолчанию

    Индейка понятна спасибо

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2019
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Собрал ШІМ на плк110-32к.На активной нагрузке все хорошо,когда подключаю катушку пропорционального клапана то чувствуется легкий зуд.А при увеличении напряжения(скважности),вся гидросистема начинает колотиться.Период выставил иинимальный значение 100,время импульса тоже мин значение равное 1.Регулировка от 17-24В.Пробовал менять параметры-еще хуже.Может на выход нужно фильтр схимичить,но мне кажется что не поможет,пульсации то не от помех а от импульсов.А может на такие вещи шим не катит,а заменить на аналоговый выход.Что посоветуете.
    По опыту работы с гидравликой частота ШИМ обычно 100-400Гц, если частота меньше 100Гц то и бывают вышеописанные проблемы. В параметрах клапанов обычно указывается напряжение 12/24В и ток управления, к примеру при питании 24В ток управления обычно находится в пределах 250-800мА. По всей видимости данных контроллер не может обеспечить нужную частоту ШИМ отсюда и все проблемы. Пропорциональные клапана управляются током!!! именно его и надо стабилизировать для обеспечения нормального управления. Как вариант решения это городить источник тока с управлением от аналогового выхода и обязательно с защитой от превышения тока.