Страница 80 из 114 ПерваяПервая ... 3070787980818290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1131

Тема: ПР205

  1. #791

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Пробовали ли на "закирпичившиеся" ПР просто подать питание и оставить минут на 5? И переключить режим работа/стоп?
    Какая дата производства у Ваших приборов? Если после февраля 24 года, то для них доступен процесс принудительного обновления ПО. Его описание в п.7.4.4 РЭ - https://owen.ru/downloads/re_pr205.pdf
    День добрый!

    Партию этих ПР-ок привезли только вчера.
    На окирпичившемся приборе написано:
    ПР205-24.1211.02.0.0
    Зав.№:101393240832463373
    2024
    В паспорте написано: "Протокол ПСИ от 12.09.2024 Дата выпуска 12.09.2024"
    На ЖК-дисплее с обратной стороны "2024-04-02"
    Значит, прибор после февраля 24 года должен быть.

  2. #792

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KotoVasya Посмотреть сообщение
    День добрый!

    Партию этих ПР-ок привезли только вчера.
    На окирпичившемся приборе написано:
    ПР205-24.1211.02.0.0
    Зав.№:101393240832463373
    2024
    В паспорте написано: "Протокол ПСИ от 12.09.2024 Дата выпуска 12.09.2024"
    На ЖК-дисплее с обратной стороны "2024-04-02"
    Значит, прибор после февраля 24 года должен быть.
    В таком случае, обновите прибор принудительно по инструкции из РЭ. Будем разбираться, из-за чего возникают такие ошибки при обновлении.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #793

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BDD Посмотреть сообщение
    Обновил сегодня с 1.6.1 до 1.6.2 два прибора через usb. Первый окирпичился, но после аварийного восстановления ожил, начал работать, второй обновился с первого раза. Однако проблему с перескакивающими (меняющими адреса в облаке сетевыми переменными) это не решило, в облаке переменные слетели через несколько часов после перепривязки шаблонов, шаблоны на запись в очередной раз стали нерабочими. Уважаемые разработчики подскажите возможно ли как на ПР200 загрузить набор переменных через json ну или дайте адекватные сроки устранения бага. Коллеги есть ли у кого нибудь схожие проблемы с сетевыми переменными которые самовольно переадресовываются?
    Для ПР205 все так же доступен экспорт в Owen Cloud через json-файл. В облаке при добавлении прибора нужно будет выбрать пункт:
    Снимок экрана 2024-10-02 095047.png
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  4. #794

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    В таком случае, обновите прибор принудительно по инструкции из РЭ. Будем разбираться, из-за чего возникают такие ошибки при обновлении.
    Сервисная кнопка - это SB1 слева от элемента CR2032 и есть, как я понял. Надо её зажать до подачи питания. А отпускать когда? Положение переключателя SA1 "Работа/Стоп" в этом режиме не важно?

    Подавать 24 VDC на клеммы 1 и 2 или достаточно 5 VDC через USB? При подаче 24 VDC постоянно светит подсветка экрана. Должны ли хоть какие-то светодиоды ещё засветиться?

    По этой инструкции не совсем понятно...

    "7.4.4 Режим загрузчика
    В режиме загрузчика прибор ждет обновление встроенного ПО по интерфейсу USB. Остальные
    функции прибора не работают.
    Прибор переходит в режим загрузчика:
    • если невозможен запуск встроенного ПО в штатном режиме (см. раздел 7.4.2);
    • если пользователь принудительно сменил режим работы прибора.
    Для принудительного перевода прибора в режим загрузчика следует:
    1. Снять питание с прибора. Отключить кабель USB, если он был подключен.
    2. Нажать и удерживать сервисную кнопку.
    3. Подать питание на клеммы 1 и 2 или подключить кабель USB."

    А дальше что делать? Подключать через Ethernet или USB к компу? Что выбирать в OWEN Logic?

    В OWEN Logic справа в строке состояния написано "Прибор не подключен". Я выбираю "Прибор -> Обновить встроенное ПО...", из списка "Выберите устройство -> ПР205-24.1211.02.Х.0 Версия 1.6.2", в итоге появляется окошко "Could not find file 'COM4'" (у меня COM4 - порт USB).

    Питание 24 VDC подано уже больше 15 минут. Ничего не изменилось.

  5. #795

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KotoVasya Посмотреть сообщение
    Сервисная кнопка - это SB1 слева от элемента CR2032 и есть, как я понял. Надо её зажать до подачи питания. А отпускать когда? Положение переключателя SA1 "Работа/Стоп" в этом режиме не важно?

    Подавать 24 VDC на клеммы 1 и 2 или достаточно 5 VDC через USB? При подаче 24 VDC постоянно светит подсветка экрана. Должны ли хоть какие-то светодиоды ещё засветиться?

    По этой инструкции не совсем понятно...

    "7.4.4 Режим загрузчика
    В режиме загрузчика прибор ждет обновление встроенного ПО по интерфейсу USB. Остальные
    функции прибора не работают.
    Прибор переходит в режим загрузчика:
    • если невозможен запуск встроенного ПО в штатном режиме (см. раздел 7.4.2);
    • если пользователь принудительно сменил режим работы прибора.
    Для принудительного перевода прибора в режим загрузчика следует:
    1. Снять питание с прибора. Отключить кабель USB, если он был подключен.
    2. Нажать и удерживать сервисную кнопку.
    3. Подать питание на клеммы 1 и 2 или подключить кабель USB."

    А дальше что делать? Подключать через Ethernet или USB к компу? Что выбирать в OWEN Logic?

    В OWEN Logic справа в строке состояния написано "Прибор не подключен". Я выбираю "Прибор -> Обновить встроенное ПО...", из списка "Выберите устройство -> ПР205-24.1211.02.Х.0 Версия 1.6.2", в итоге появляется окошко "Could not find file 'COM4'" (у меня COM4 - порт USB).

    Питание 24 VDC подано уже больше 15 минут. Ничего не изменилось.
    Напишите мне на почту, пожалуйста.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  6. #796

    По умолчанию

    Так и делал, удерживаешь кнопку - подаешь питание - выбираешь модификацию прибора -обновляешь встроенное ПО...
    до этого был прибор который из коробки с 1.4.1 до 1.6.0 не смог обновиться и откат к заводским оказался невозможным, теперь жду его возвращения из СЦ.

  7. #797

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Для ПР205 все так же доступен экспорт в Owen Cloud через json-файл. В облаке при добавлении прибора нужно будет выбрать пункт:
    Снимок экрана 2024-10-02 095047.png
    Спасибо, буду пробовать так, надеюсь переменные устоят)

  8. #798

    По умолчанию Проблемы с пр205

    Прошу помочь
    Первый раз подключил пр205 к сети экран засветился появились цифры а после подключения к пк экран потемнел и больше не реагирует. Что делать ?

  9. #799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Сергеевич Посмотреть сообщение
    Прошу помочь
    Первый раз подключил пр205 к сети экран засветился появились цифры а после подключения к пк экран потемнел и больше не реагирует. Что делать ?
    Добрый день, не могли бы вы написать нам на почту support@owen.ru для дальнейшего решения вашей проблемы. Если есть возможность не могли бы вы также в письме приложить видео того как ведет себя ПР205.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  10. #800

    По умолчанию

    Добрый день!

    В инструкции ПР 205 очень мало информации по быстрым входам, здесь уже писали про возможность использования энкодера вместо потенциометра. Поделитесь, пожалуйста информацией. Есть у меня задумка сделать разматыватель - натяжитель этикетки для станка на нашем предприятии. В оборудовании установлен очень старый контроллер, и мы не можем его корректно настроить.
    Особая точность не нужна, быстродействие тоже. Алгоритм работы PIVOT - натяжение - ослабление. Рулон этикетки подтормаживается электромагнитным тормозом. Силовая часть исправна и управляется 0-10 В. В отдельном корпусе. В качестве натяжителя используется подвижный рычаг, подпружиненный, его положение и необходимо отслеживать Нужно создать мозги. И также необходимо выяснить - как хранить данные координаты после снятия напряжения. Опыта с ПР 103 и 205 у меня не было, только ПР 200... В общем какой энкодер посоветуете? Вал энкодера будет вращаться в пределах 1/3 оборота.

Страница 80 из 114 ПерваяПервая ... 3070787980818290 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •