Показано с 1 по 10 из 1528

Тема: ПР205

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KotoVasya Посмотреть сообщение
    День добрый!

    Партию этих ПР-ок привезли только вчера.
    На окирпичившемся приборе написано:
    ПР205-24.1211.02.0.0
    Зав.№:101393240832463373
    2024
    В паспорте написано: "Протокол ПСИ от 12.09.2024 Дата выпуска 12.09.2024"
    На ЖК-дисплее с обратной стороны "2024-04-02"
    Значит, прибор после февраля 24 года должен быть.
    В таком случае, обновите прибор принудительно по инструкции из РЭ. Будем разбираться, из-за чего возникают такие ошибки при обновлении.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    В таком случае, обновите прибор принудительно по инструкции из РЭ. Будем разбираться, из-за чего возникают такие ошибки при обновлении.
    Сервисная кнопка - это SB1 слева от элемента CR2032 и есть, как я понял. Надо её зажать до подачи питания. А отпускать когда? Положение переключателя SA1 "Работа/Стоп" в этом режиме не важно?

    Подавать 24 VDC на клеммы 1 и 2 или достаточно 5 VDC через USB? При подаче 24 VDC постоянно светит подсветка экрана. Должны ли хоть какие-то светодиоды ещё засветиться?

    По этой инструкции не совсем понятно...

    "7.4.4 Режим загрузчика
    В режиме загрузчика прибор ждет обновление встроенного ПО по интерфейсу USB. Остальные
    функции прибора не работают.
    Прибор переходит в режим загрузчика:
    • если невозможен запуск встроенного ПО в штатном режиме (см. раздел 7.4.2);
    • если пользователь принудительно сменил режим работы прибора.
    Для принудительного перевода прибора в режим загрузчика следует:
    1. Снять питание с прибора. Отключить кабель USB, если он был подключен.
    2. Нажать и удерживать сервисную кнопку.
    3. Подать питание на клеммы 1 и 2 или подключить кабель USB."

    А дальше что делать? Подключать через Ethernet или USB к компу? Что выбирать в OWEN Logic?

    В OWEN Logic справа в строке состояния написано "Прибор не подключен". Я выбираю "Прибор -> Обновить встроенное ПО...", из списка "Выберите устройство -> ПР205-24.1211.02.Х.0 Версия 1.6.2", в итоге появляется окошко "Could not find file 'COM4'" (у меня COM4 - порт USB).

    Питание 24 VDC подано уже больше 15 минут. Ничего не изменилось.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KotoVasya Посмотреть сообщение
    Сервисная кнопка - это SB1 слева от элемента CR2032 и есть, как я понял. Надо её зажать до подачи питания. А отпускать когда? Положение переключателя SA1 "Работа/Стоп" в этом режиме не важно?

    Подавать 24 VDC на клеммы 1 и 2 или достаточно 5 VDC через USB? При подаче 24 VDC постоянно светит подсветка экрана. Должны ли хоть какие-то светодиоды ещё засветиться?

    По этой инструкции не совсем понятно...

    "7.4.4 Режим загрузчика
    В режиме загрузчика прибор ждет обновление встроенного ПО по интерфейсу USB. Остальные
    функции прибора не работают.
    Прибор переходит в режим загрузчика:
    • если невозможен запуск встроенного ПО в штатном режиме (см. раздел 7.4.2);
    • если пользователь принудительно сменил режим работы прибора.
    Для принудительного перевода прибора в режим загрузчика следует:
    1. Снять питание с прибора. Отключить кабель USB, если он был подключен.
    2. Нажать и удерживать сервисную кнопку.
    3. Подать питание на клеммы 1 и 2 или подключить кабель USB."

    А дальше что делать? Подключать через Ethernet или USB к компу? Что выбирать в OWEN Logic?

    В OWEN Logic справа в строке состояния написано "Прибор не подключен". Я выбираю "Прибор -> Обновить встроенное ПО...", из списка "Выберите устройство -> ПР205-24.1211.02.Х.0 Версия 1.6.2", в итоге появляется окошко "Could not find file 'COM4'" (у меня COM4 - порт USB).

    Питание 24 VDC подано уже больше 15 минут. Ничего не изменилось.
    Напишите мне на почту, пожалуйста.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    В таком случае, обновите прибор принудительно по инструкции из РЭ. Будем разбираться, из-за чего возникают такие ошибки при обновлении.
    На окирпичившемся ПР-е напряжение между "GND" и "3.3VS" независимо от источника питания (от 24VDC, только от USB, и от обоих сразу) всегда стабилизировано и равно чётко 0.02 VDC. А напряжение между точками "GND" и "3.3V" вообще 0.00 VDC. Ни один светодиод не светит, естественно. Кроме подсветки экрана при питании от 24VDC. При попытке "обновить прибор принудительно" (с выбором модели вручную) передача прошивки в прибор даже не начинается, а вылетает окошко "Could not find file 'COM4'.". Видимо, из-за отсутствия 3.3VS для питания контроллера.

    Всё это больше похоже на аппаратную проблему на плате питания, но разбирать гарантийный прибор я, конечно, не стану, а отправлю в сервисный центр. Странно, конечно, что при именно при обновлении прошивки такое произошло. Совпадение?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KotoVasya Посмотреть сообщение
    На окирпичившемся ПР-е напряжение между "GND" и "3.3VS" независимо от источника питания (от 24VDC, только от USB, и от обоих сразу) всегда стабилизировано и равно чётко 0.02 VDC. А напряжение между точками "GND" и "3.3V" вообще 0.00 VDC. Ни один светодиод не светит, естественно. Кроме подсветки экрана при питании от 24VDC. При попытке "обновить прибор принудительно" (с выбором модели вручную) передача прошивки в прибор даже не начинается, а вылетает окошко "Could not find file 'COM4'.". Видимо, из-за отсутствия 3.3VS для питания контроллера.

    Всё это больше похоже на аппаратную проблему на плате питания, но разбирать гарантийный прибор я, конечно, не стану, а отправлю в сервисный центр. Странно, конечно, что при именно при обновлении прошивки такое произошло. Совпадение?
    Вернулся ко мне ПР205 из гарантийного ремонта.
    В "перечне работ по ремонту изделия" указано: "Диагностика. Замена: DA2 на плате PRR134D01".
    Очень интересно, что ж это за зверь такой, но вскрывать не хочу, так как думаю, что прибор всё ещё на гарантии.

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •