Страница 79 из 113 ПерваяПервая ... 2969777879808189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1130

Тема: ПР205

  1. #781

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KotoVasya Посмотреть сообщение
    Порылся я на этом сайте, нашёл на местном FTP-сервере OWEN Logic v.2.7.357 от 23 сентября, соответственно обновил прошивку ПР-ки с v.1.6.0 до v.1.6.2 (через USB) - оранжевый LED засиял, Ethernet заработал. Не зря, значит, в списке обновлений OWEN Logic про v.2.7.357 написано: "Исправлена проблема некорректной инициализации PHY при старте прибора ПР205". Странно, что эту версию в релиз не выкладывают, там до сих пор v.2.7.354 от 19 августа только. Видимо, v.2.7.357 - это пока что нестабильная бета.
    Установленный OL обновляется до версии 357 штатными средствами

  2. #782

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evdoc Посмотреть сообщение
    ПР 205-24.1211.06 v1.4.1
    Не обновляется до версии 1.6.2
    Процесс идет, экран в конце мигает. Прошивка остается прежней.
    Кабель проверял. ПР лоджиком определяется без проблем. В системное меню заходит.

    Поменять удалось только с v1.4.1 на v1.6.1
    C 1.6.1 на 1.6.2 не дает. Пишет "Обратитесь в тех поддержку"
    Попробовал я обновить ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.2 через USB. После достижения 100% передачи данных в ПР-ку появилась надпись "Идет проверка. Не отключайте прибор..." и всё, прибор окирпичился. Потом вылетело окошко "Нет соединения с прибором. Подключите прибор и повторите операцию.", но прибор уже не виден ни через USB, ни через Ethernet. Кирпич белый (силикатный), ни один LED не светит (даже POWER), только подсветка чёрного экрана сияет при подаче 24 VDC.

    Следующую ПР-ку я также попробовал обновить с v.1.4.1 до v.1.6.2, но уже через Ethernet. Обновление прошло успешно!

    Отсюда вывод:

    Обновлять ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.2 через USB - НЕЛЬЗЯ! Будет кирпич.

    Обновлять ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.2 через Ethernet - можно.

    Обновлять ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.0 через USB или Ethernet - можно, но не нужно - отвалится Ethernet.

    Обновлять ПР205 с v.1.6.0 до v.1.6.2 через Ethernet - невозможно (Ethernet тупо отсутствует).

    Обновлять ПР205 с v.1.6.0 до v.1.6.2 через USB - можно.

  3. #783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Установленный OL обновляется до версии 357 штатными средствами
    Это, наверное, если есть интернет. Мне приходится на флэшке дистрибутив таскать.

  4. #784

    По умолчанию

    Добрый день. Очень срочно.!!! После обновления приборов ПР205 и ПРМ24.3 в программе Owen Logic Версия 2.7.357.0 пропала пропорциональность выходных аналоговых сигналов 0-10В. При подаче пропорционального сигнала 0-1 на программный выход прибора или модуля напряжение на выходах стало до 11,6 в . Все регуляторы поплыли. Было же ровно 0-1 = 0-10В. Это можно срочно исправить?

  5. #785

    По умолчанию

    Что с окирпичившимся ПР205 теперь делать?

    Можно ли как-то прошивку в него залить или сразу по гарантии обратно отправлять?

  6. #786

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис _Ц Посмотреть сообщение
    Добрый день. Очень срочно.!!! После обновления приборов ПР205 и ПРМ24.3 в программе Owen Logic Версия 2.7.357.0 пропала пропорциональность выходных аналоговых сигналов 0-10В. При подаче пропорционального сигнала 0-1 на программный выход прибора или модуля напряжение на выходах стало до 11,6 в . Все регуляторы поплыли. Было же ровно 0-1 = 0-10В. Это можно срочно исправить?
    Если 0...1 в программе соответствует 0...11,6 В на выходе можно попробовать провести юстировку аналоговых выходов. Посмотрите в РЭ описание

  7. #787

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если 0...1 в программе соответствует 0...11,6 В на выходе можно попробовать провести юстировку аналоговых выходов. Посмотрите в РЭ описание
    В Owen Configurator нет возможности выбрать прибор ПР205 в оффлайн режиме. Позже посмотрю онлайн. Но причём тут юстировка и обновление ПО? До обновления все AO отлично соответствовали.

  8. #788

    По умолчанию

    Обновил сегодня с 1.6.1 до 1.6.2 два прибора через usb. Первый окирпичился, но после аварийного восстановления ожил, начал работать, второй обновился с первого раза. Однако проблему с перескакивающими (меняющими адреса в облаке сетевыми переменными) это не решило, в облаке переменные слетели через несколько часов после перепривязки шаблонов, шаблоны на запись в очередной раз стали нерабочими. Уважаемые разработчики подскажите возможно ли как на ПР200 загрузить набор переменных через json ну или дайте адекватные сроки устранения бага. Коллеги есть ли у кого нибудь схожие проблемы с сетевыми переменными которые самовольно переадресовываются?

  9. #789

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BDD Посмотреть сообщение
    Обновил сегодня с 1.6.1 до 1.6.2 два прибора через usb. Первый окирпичился, но после аварийного восстановления ожил, начал работать, второй обновился с первого раза. Однако проблему с перескакивающими (меняющими адреса в облаке сетевыми переменными) это не решило, в облаке переменные слетели через несколько часов после перепривязки шаблонов, шаблоны на запись в очередной раз стали нерабочими. Уважаемые разработчики подскажите возможно ли как на ПР200 загрузить набор переменных через json ну или дайте адекватные сроки устранения бага. Коллеги есть ли у кого нибудь схожие проблемы с сетевыми переменными которые самовольно переадресовываются?
    А как сделать это "аварийное восстановление"?
    Я нашёл только кнопку SB1 под крышкой, но это лишь сброс настроек к заводским при рабочей прошивке, а у меня на ПР-ке ни один светодиод не светит даже.

  10. #790

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KotoVasya Посмотреть сообщение
    А как сделать это "аварийное восстановление"?
    Я нашёл только кнопку SB1 под крышкой, но это лишь сброс настроек к заводским при рабочей прошивке, а у меня на ПР-ке ни один светодиод не светит даже.
    Добрый день.
    Пробовали ли на "закирпичившиеся" ПР просто подать питание и оставить минут на 5? И переключить режим работа/стоп?
    Какая дата производства у Ваших приборов? Если после февраля 24 года, то для них доступен процесс принудительного обновления ПО. Его описание в п.7.4.4 РЭ - https://owen.ru/downloads/re_pr205.pdf
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 02.10.2024 в 09:35.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

Страница 79 из 113 ПерваяПервая ... 2969777879808189 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •