Попробовал я обновить ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.2 через USB. После достижения 100% передачи данных в ПР-ку появилась надпись "Идет проверка. Не отключайте прибор..." и всё, прибор окирпичился. Потом вылетело окошко "Нет соединения с прибором. Подключите прибор и повторите операцию.", но прибор уже не виден ни через USB, ни через Ethernet. Кирпич белый (силикатный), ни один LED не светит (даже POWER), только подсветка чёрного экрана сияет при подаче 24 VDC.
Следующую ПР-ку я также попробовал обновить с v.1.4.1 до v.1.6.2, но уже через Ethernet. Обновление прошло успешно!
Отсюда вывод:
Обновлять ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.2 через USB - НЕЛЬЗЯ! Будет кирпич.
Обновлять ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.2 через Ethernet - можно.
Обновлять ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.0 через USB или Ethernet - можно, но не нужно - отвалится Ethernet.
Обновлять ПР205 с v.1.6.0 до v.1.6.2 через Ethernet - невозможно (Ethernet тупо отсутствует).
Обновлять ПР205 с v.1.6.0 до v.1.6.2 через USB - можно.
Добрый день. Очень срочно.!!! После обновления приборов ПР205 и ПРМ24.3 в программе Owen Logic Версия 2.7.357.0 пропала пропорциональность выходных аналоговых сигналов 0-10В. При подаче пропорционального сигнала 0-1 на программный выход прибора или модуля напряжение на выходах стало до 11,6 в . Все регуляторы поплыли. Было же ровно 0-1 = 0-10В. Это можно срочно исправить?
Что с окирпичившимся ПР205 теперь делать?
Можно ли как-то прошивку в него залить или сразу по гарантии обратно отправлять?
Обновил сегодня с 1.6.1 до 1.6.2 два прибора через usb. Первый окирпичился, но после аварийного восстановления ожил, начал работать, второй обновился с первого раза. Однако проблему с перескакивающими (меняющими адреса в облаке сетевыми переменными) это не решило, в облаке переменные слетели через несколько часов после перепривязки шаблонов, шаблоны на запись в очередной раз стали нерабочими. Уважаемые разработчики подскажите возможно ли как на ПР200 загрузить набор переменных через json ну или дайте адекватные сроки устранения бага. Коллеги есть ли у кого нибудь схожие проблемы с сетевыми переменными которые самовольно переадресовываются?
Добрый день.
Пробовали ли на "закирпичившиеся" ПР просто подать питание и оставить минут на 5? И переключить режим работа/стоп?
Какая дата производства у Ваших приборов? Если после февраля 24 года, то для них доступен процесс принудительного обновления ПО. Его описание в п.7.4.4 РЭ - https://owen.ru/downloads/re_pr205.pdf
Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 02.10.2024 в 09:35.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru