Вы наработку сделали энергонезависимой, а переменная включения осталась обычной. Её надо тоже запоминать, тогда всё будет.
Как же она (переменная включения обычная) она же выводится на экран. Переменные которые выводятся на экран
уже энергонезависимы. Я написал, что такое произошло пару раз. В основном сохраняет значение.
Как же она (переменная включения обычная) она же выводится на экран. Переменные которые выводятся на экран
уже энергонезависимы. Я написал, что такое произошло пару раз. В основном сохраняет значение.
Переменная управления, у вас только вход, надо сделать выход и включить запись в конце цикла, 1 Запись в конце цикла.jpg
так же как и в других переменных наработки.
Переменная управления, у вас только вход, надо сделать выход и включить запись в конце цикла, 1 Запись в конце цикла.jpg
так же как и в других переменных наработки.
Переменная управления не сохраняет своё состояние хаотично (может 50 раз сохранить, потом не сохраняет)
Так эта же переменная уже энергонезависимая.
Вы же число в поле ввода на экране в саму себя не записываете…
Последний раз редактировалось Васильев; 24.09.2024 в 19:13.