Тема: ПР205 опять счетчик наработки..

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    Сейчас пару раз вот что произошло...до этого не обращал внимание
    (возможно питание не отключал так быстро, после изменения экранной переменной).
    выбираю включить, счетчики пошли, выключаю питание(тумблер на стороне 24В), ожидаю более 10 сек,
    включаю питание и поле включить в состоянии выключено и счетчики остановлены. Что это такое? Как понимать?

    источник питания стабильный, внутренняя батарейка 3,1В.
    Может не хватает емкости внутренних конденсаторов для сохранения переменных.
    В любом случае не понятно, потому как никто (я так думаю) не знает алгоритм сохранения энергонезависимых переменных.
    Может небожители(разработчики) ситуацию разъяснят.
    Вы наработку сделали энергонезависимой, а переменная включения осталась обычной. Её надо тоже запоминать, тогда всё будет.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы наработку сделали энергонезависимой, а переменная включения осталась обычной. Её надо тоже запоминать, тогда всё будет.
    Как же она (переменная включения обычная) она же выводится на экран. Переменные которые выводятся на экран
    уже энергонезависимы. Я написал, что такое произошло пару раз. В основном сохраняет значение.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    Как же она (переменная включения обычная) она же выводится на экран. Переменные которые выводятся на экран
    уже энергонезависимы. Я написал, что такое произошло пару раз. В основном сохраняет значение.
    Переменная управления, у вас только вход, надо сделать выход и включить запись в конце цикла, 1 Запись в конце цикла.jpg
    так же как и в других переменных наработки.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Переменная управления, у вас только вход, надо сделать выход и включить запись в конце цикла, 1 Запись в конце цикла.jpg
    так же как и в других переменных наработки.
    Переменная управления не сохраняет своё состояние хаотично (может 50 раз сохранить, потом не сохраняет)

    Так эта же переменная уже энергонезависимая.
    Вы же число в поле ввода на экране в саму себя не записываете…
    Последний раз редактировалось Васильев; 24.09.2024 в 19:13.

Похожие темы

  1. Счетчик наработки на ПР200
    от Dino90 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.08.2024, 10:04
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.05.2023, 22:23
  3. Суточный счетчик наработки
    от YuriyG в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 09:28
  4. Счетчик времени наработки на ИПП120.
    от tneck в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 09:29
  5. ПР200 счетчик времени наработки. Помогите новичку.
    от mitya1698 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 10:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •