Страница 53 из 55 ПерваяПервая ... 3435152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 547

Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

  1. #521

    По умолчанию

    Товарищи, подскажите, попробовал пид из этого поста, уставки записываются в блок только после перезагрузки контроллера. Как забороть подобную напасть?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post434007

  2. #522

    По умолчанию

    Screenshot_5.png
    храните значения коэффициентов во внешней переменной и пишите в неё через fsel либо её саму либо по переменной окончания анр кэф из блока, у меня так отрабатывало

  3. #523

    По умолчанию

    Добрый день подскажите пожалуйста регулятор для запорно-регулирующего клапана работающего по заданию 4-20 мА. Пробовал ПИД но при достижении заданного значения он постепенно закрывается а мне надо что бы достиг заданного значения закрылся допустим на половину, а как привысило заданное значение тогда только закрылся полностью.

  4. #524
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,910

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vesper Посмотреть сообщение
    Добрый день подскажите пожалуйста регулятор для запорно-регулирующего клапана работающего по заданию 4-20 мА. Пробовал ПИД но при достижении заданного значения он постепенно закрывается а мне надо что бы достиг заданного значения закрылся допустим на половину, а как привысило заданное значение тогда только закрылся полностью.
    1. Зачем писать в разные темы?
    2. Какой ПИД вы использовали (из Лоджика, из менеджера компонентов, с форума, свой собственный)?
    3. Скорее всего вы просто неправильно выставили коэффициенты

  5. #525

    По умолчанию

    Из менеджера

  6. #526

    По умолчанию

    Добрый день товарищи! подскажите пожалуйста только начал изучать данную программу и язык программирования(так что сразу извеняюсь и прошу понять)стоит задача на реле пр200 сделать программу для вентиляции с пид регулятором , управлении жалюзями в помещении и на улице по температуре в канале перед вентилятором, вентилятор управляеться через пч лидер 300. Какие макросы использовать и как лучше сделать ? если есть примеры буду благодарен. Еще раз извеняюсь!!!!

  7. #527
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,910

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lucky13254 Посмотреть сообщение
    Добрый день товарищи! подскажите пожалуйста только начал изучать данную программу и язык программирования(так что сразу извеняюсь и прошу понять)стоит задача на реле пр200 сделать программу для вентиляции с пид регулятором , управлении жалюзями в помещении и на улице по температуре в канале перед вентилятором, вентилятор управляеться через пч лидер 300. Какие макросы использовать и как лучше сделать ? если есть примеры буду благодарен. Еще раз извеняюсь!!!!
    Ну, во-первых, подробнее разрисуйте систему. Например, какой привод стоит на уличных заслонках - 2-х позиционный, 3-х позиционный, 0..10В, концевики есть/нет. То же самое с заслонкой в помещении. Сколько вообще заслонок в помещении. Что и как вы собираетесь по температуре регулировать, что за датчик температуры

  8. #528

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Ну, во-первых, подробнее разрисуйте систему. Например, какой привод стоит на уличных заслонках - 2-х позиционный, 3-х позиционный, 0..10В, концевики есть/нет. То же самое с заслонкой в помещении. Сколько вообще заслонок в помещении. Что и как вы собираетесь по температуре регулировать, что за датчик температуры
    привод будет стоять 0-10В, концевиков нет,это на все заслонки в помещение и на улице, всего заслонок две, одна на улице и одна в помещении, по температуре регулировать заслонки откуда будет подаваться воздух.с возможностью установить уставку(например уставка 25 градусов, на улице 20, в помещении 28, в канале 26,заслонки в это время закрыты, вентилятор не работает, вкл реле считывается температура и после этого запускается вентилятор процентов на 20 и открываются заслонки пока в темп в помещении не будет 25 градусов после чего заслонка уличная закрывается и остается заслонка только в помещении)это как мне объяснили.датчики температуры pt1000.

  9. #529
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,910

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lucky13254 Посмотреть сообщение
    привод будет стоять 0-10В, концевиков нет,это на все заслонки в помещение и на улице, всего заслонок две, одна на улице и одна в помещении, по температуре регулировать заслонки откуда будет подаваться воздух.с возможностью установить уставку(например уставка 25 градусов, на улице 20, в помещении 28, в канале 26,заслонки в это время закрыты, вентилятор не работает, вкл реле считывается температура и после этого запускается вентилятор процентов на 20 и открываются заслонки пока в темп в помещении не будет 25 градусов после чего заслонка уличная закрывается и остается заслонка только в помещении)это как мне объяснили.датчики температуры pt1000.
    Во, уже 3 датчика температуры нарисовалось. Я так понял, заслонка в помещении - это рециркуляция

  10. #530

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Во, уже 3 датчика температуры нарисовалось. Я так понял, заслонка в помещении - это рециркуляция
    да, там будут стоять фильтр но отслеживать по давлению и загрязнению не будут.

Страница 53 из 55 ПерваяПервая ... 3435152535455 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •