Страница 76 из 114 ПерваяПервая ... 2666747576777886 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1131

Тема: ПР205

  1. #751

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rediskus Посмотреть сообщение
    https://nufnuf.asf-srv.ru/d/s/10Bnwh...0o-77DgL7vyrgs
    Посмотрите. Такая проблема на КАЖДОЙ пр205. Я их прошил уже штук 10 только за вчера. Каждая ведет себя так-же.
    На какой версии прошивки изначально были эти ПР205? На клеммы питания приходит 24 В? Пришлите, пожалуйста, заводские номера приборов мне на почту.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  2. #752
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    А ПР225 тоже такая глюкавая будет? Ждем ее выхода для перехода с ПР200 на ПР225, но с этими событиями что-то уже не хочется.

  3. #753

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    На какой версии прошивки изначально были эти ПР205?
    1.4.1
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    На клеммы питания приходит 24 В?
    Да.
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Пришлите, пожалуйста, заводские номера приборов мне на почту.
    Сейчас подготовлю все и пришлю.

    Итак вариант, который на 99% не приводит к ошибке:
    1. Подключаем ПР205.
    2. Обновляем ПО на последнюю версию.
    3. Отключаем питание и USB от ПР205.
    4. Включаем ПР, подключаемся к нему и заливаем прошивку.

    Вариант, который почти всегда приводит к ошибке:
    1. Подключаем ПР205.
    2. Обновляем ПО на последнюю версию.
    3. Заливаем программу.
    4. Выключаем и включаем ПР.
    5. Получаем "Логика не найдена".

    Вариант, который всегда приводит к ошибке:
    1. Через мастер тиражирования создаем экзешник.
    2. Прошиваем через него ПР205.
    Получаем "Логика остановлена".

  4. #754

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    А ПР225 тоже такая глюкавая будет? Ждем ее выхода для перехода с ПР200 на ПР225, но с этими событиями что-то уже не хочется.
    В целом после записи ПО оно работает

  5. #755

    По умолчанию

    Вопрос при залитой пользовательской программы при нажатии кнопки вверх и вниз происходит переключение экранов (точнее вверх кратковременно, вниз с фиксацией) хотя к этим кнопкам переменные для переходов и переходы не назначены, не привязаны. Если можно как-то отключить это.

  6. #756
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rediskus Посмотреть сообщение
    Вариант, который почти всегда приводит к ошибке:
    1. Подключаем ПР205.
    2. Обновляем ПО на последнюю версию.
    3. Заливаем программу.
    4. Выключаем и включаем ПР.
    5. Получаем "Логика не найдена".
    У меня такое и было, да.

  7. #757

    По умолчанию

    Однако мне повезло получается. Вчера прошил ПР205 с 1.4.1 на 1.6.1. Но программа уже новая была на ноутбуке.

  8. #758

    По умолчанию

    Добрый день!
    С какой максимальной частотой могут коммутировать выходные ключи?

  9. #759
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,972

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    С какой максимальной частотой могут коммутировать выходные ключи?
    Минимальное время включённого(выключенного) состояния не может быть меньше цикла программы!
    После того как нарисуете программу можно его посмотреть!
    Не считая ШИМ режима, там ШИМ аппаратный.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.09.2024 в 10:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #760
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    С какой максимальной частотой могут коммутировать выходные ключи?
    В режиме ШИМ минимальная длительность импульса 1 мс. В обычном режиме будет зависеть от цикла программы

Страница 76 из 114 ПерваяПервая ... 2666747576777886 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •