Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
Добрый день.
в документации на ПРЭМ указано, что есть токовый выход 4-20мА. (см.рис1). т.е. на сколько я понимаю, мы можем его подключить к МВ210-101, установив тип датчика "Датчик 4...20mA"
подключил - показывает "Измеренное значение слишком мало", меняю на "Датчик 0...20mA" - показывает -1,575 (рис.2)
Где, что я не так делаю? Может кто подключал и работает?
Дип переключатель шунта на модуле?
Полярность подключения сигнала проверьте.
Мультиметром померьте ток на выходе прэм