Страница 25 из 35 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

  1. #241
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,077

    По умолчанию

    Ну смотрите все таки 1200-й Siemens, если из них будете искать. Там фишка - OPC UA в нем не включен, надо как-то включать ручками. в 1500-й серии наоборот OPC UA включен по умолчанию.
    Ну и как там Modbus настраивать, он тоже по умолчанию не включен.

    Allen Bradley интересная штука, я даже драйвер писал на DF1 протокол (правда только доступного мне ПЛК). Те еще извращенцы
    С удовольствием бы продолжил работу над драйвером, в том числе и их Ethernet/IP реализацией, было бы время, и главное доступ к ПЛК...

  2. #242
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Как бы самому пока не приходилось собирать схему по управлению ПЧ от ПЛК дискретными и аналоговым сигналами, хочу попробовать реализовать. В основном меняли сгоревший ПЧ на новый и цепляли провода. Полистал руководство от ПЛК 63, там пишется, что при управлении аналоговым выходом(4-20мА) нужно ставить ограничительный резистор. Это специфика ПЛК 63? У нас порядком частотников, которые управляется по 4-20 мА и нигде нет никаких резисторов. Судя по руководству, если напряжение для аналогового выхода плк63 составляет 12В, то ничего не надо, а если например 24В, то 620 Ом
    2024-09-20_14-44-54.png
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 20.09.2024 в 13:24.

  3. #243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Как бы самому пока не приходилось собирать схему по управлению ПЧ от ПЛК дискретными и аналоговым сигналами, хочу попробовать реализовать. В основном меняли сгоревший ПЧ на новый и цепляли провода. Полистал руководство от ПЛК 63, там пишется, что при управлении аналоговым выходом(4-20мА) нужно ставить ограничительный резистор. Это специфика ПЛК 63? У нас порядком частотников, которые управляется по 4-20 мА и нигде нет никаких резисторов. Судя по руководству, если напряжение для аналогового выхода плк63 составляет 12В, то ничего не надо, а если например 24В, то 620 Ом
    Можно резистор не ставить, если вы уверены что кабель не коротнёт, тогда может питание +24 В пойти на выход ПЛК63 или выход коротнуть на 0.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.09.2024 в 13:16.

  4. #244
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можно резистор не ставить, если вы уверены что кабель не коротнёт, тогда может питание +24 В пойти на выход ПЛК63 или выход коротнуть на 0.
    То есть, желательно ограничительный резистор всегда ставить на всех ПЛК, которые управляют ПЧ по 4-20мА? Или на более современных уже предусмотрена защита от таких моментов?
    Например, те же ТРМ со временем модернизировались, у них сперва надо было ставить резисторы 50 или 100 Ом, потом перешли джамперы, а теперь в новых моделях ничего не надо, только выбрать токовый сигнал программно.
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 20.09.2024 в 13:31.

  5. #245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    То есть, желательно ограничительный резистор всегда ставить на всех ПЛК, которые управляют ПЧ по 4-20мА? Или на более современных уже предусмотрена защита от таких моментов?
    Например, те же ТРМ со временем модернизировались, у них сперва надо было ставить резисторы 50 или 100 Ом, потом перешли джамперы, а теперь в новых моделях ничего не надо, только выбрать токовый сигнал программно.
    Джамперы не для защиты, это подключаются шунты 50 Ом, параллельно входу, которые раньше ставились снаружи. А дополнительные резисторы уже для защиты. Они ставятся последовательно со входом ( выходом).
    Много ставить нельзя, обычно до 600 Ом. Большой мощности тем более нельзя, при КЗ на +24 он должен сгореть быстро. Но чаще всего их не ставят.
    Иногда ставят быстродействующие предохранители на 30 мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.09.2024 в 14:12.

  6. #246
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Что то я разогнался, а где у меня аналоговые выходы 4-20 мА?1.png

  7. #247
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Сбоку на шильд ПЛК смотрите.
    И/У/Р - 4-20ма/0-10В/реле

  8. #248
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Сбоку на шильд ПЛК смотрите.
    И/У/Р - 4-20ма/0-10В/реле
    Да, я смотрел, написано от руки(РРРИИ), похоже на "И" 1.jpg

  9. #249
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    out 1..4 реле, шим 0.0..1.0
    out 5..6 4-20мА масштаб 0.0..1.0

  10. #250
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    На всякий случай уточню, все-таки мой аппарат)
    Так же будет работать?3.png

Страница 25 из 35 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •