Тема: Подключение к DI ПЛК 210

  1. #1

    По умолчанию Подключение к DI ПЛК 210

    Всех приветствую, стоит такая задача, нужно подключить эти микропереключатели (https://www.chipdip.ru/product0/8843...isited_product) к дискретным входам, но так как они требуют высокого напряжения, появился вопрос, можно ли подключить их к DI самого ПЛК 210 или необходимо использовать модуль расширения МВ210-221?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Крыжовникова Посмотреть сообщение
    Всех приветствую, стоит такая задача, нужно подключить эти микропереключатели (https://www.chipdip.ru/product0/8843...isited_product) к дискретным входам, но так как они требуют высокого напряжения, появился вопрос, можно ли подключить их к DI самого ПЛК 210 или необходимо использовать модуль расширения МВ210-221?
    Обычный сухой контакт (группа на переключение) можно напрямую к DI от +24v.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Обычный сухой контакт (группа на переключение) можно напрямую к DI от +24v.
    Но микропереключатель требует 250В

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Крыжовникова Посмотреть сообщение
    Но микропереключатель требует 250В
    Это его характеристики по максимальной перегрузочной способности к переменному току. Не смотрите туда)

    PS Если смотреть в физику переменного тока, то дуга при переключении погаснет в момент перехода синусоиды через 0, для постоянного тока потребуются в конструкции дугогасительные элементы, но вы же не нагрузку в 15 ампер коммутировать будете, тут контакты не пригорят, не переживайте. Для формирования в контроллер 0 или 1 пойдет.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 13.09.2024 в 11:53.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Крыжовникова Посмотреть сообщение
    Но микропереключатель требует 250В
    250 В - это максимальное напряжение, которое может коммутировать микрик.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Это его характеристики по максимальной перегрузочной способности к переменному току. Не смотрите туда)

    PS Если смотреть в физику переменного тока, то дуга при переключении погаснет в момент перехода синусоиды через 0, для постоянного тока потребуются в конструкции дугогасительные элементы, но вы же не нагрузку в 15 ампер коммутировать будете, тут контакты не пригорят, не переживайте. Для формирования в контроллер 0 или 1 пойдет.
    Спасибо! То есть дополнительный модуль ввода не потребуется?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Крыжовникова Посмотреть сообщение
    Спасибо! То есть дополнительный модуль ввода не потребуется?
    Могу она официальном бланке с печатью) Можете подключать!

  8. #8

    По умолчанию

    Нет. Если нужно задействовать не более 12/24 (зависит от модификации) входов.