Всех приветствую. Подскажите с настройками для ПР 200, чтоб подключить это китайское чудо по RS 485
Всех приветствую. Подскажите с настройками для ПР 200, чтоб подключить это китайское чудо по RS 485
Последний раз редактировалось TiiTan4ik; 12.09.2024 в 14:48.
Модбас RTU, скорость 9600, параметры сети 8 N 1, слейв адрес по умолчанию 21, функции чтения 3 и 4, записи 6 и 16 (0х10),
запись по изменению (галку поставить)
адреса указаны, R- только чтение, RW-чтение и запись, настраивайте ПР как мастер и читайте, записывайте регистры.
Начните с чтения с 0 по 10 регистров Инпут ( функция чтения 4) и Чтения, записи с 0 по 10 регистров Холдинг ( функция чтения 3, записи 6)
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.09.2024 в 13:03.
Подскажите пожалуйста,что я делаю не так (я не большой сцециалист в этих делах)
Вы поставили везде чтение и запись, 4 функция только чтение, на записи везде поставить НЕТ.
Где чтение функцей 3, там есть запись, можно функции 6 и 10.
Переменные надо вынести на поле программы и куда то подключить, например для пробы, саму в себя.
Если вы начинающий, то посмотрите хотя бы курс обучающих видео https://www.youtube.com/watch?v=ZMzY...980b7CfmZTehYe
Подключение ПЧВ к ПР200 https://www.youtube.com/watch?v=_Z1J2-9DvaI
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.09.2024 в 13:15.
Огромное спасибо. Всё заработала(благодаря вашим советам). Оказалась проблема в первым разьёме RS 485 на ПР200, переделал на второй разьем и все заработала. ПР 200 бывший в эксплуатации.
Последний раз редактировалось TiiTan4ik; 12.09.2024 в 14:50.