Модбас RTU, скорость 9600, параметры сети 8 N 1, слейв адрес по умолчанию 21, функции чтения 3 и 4, записи 6 и 16 (0х10),
запись по изменению (галку поставить)
адреса указаны, R- только чтение, RW-чтение и запись, настраивайте ПР как мастер и читайте, записывайте регистры.
Начните с чтения с 0 по 10 регистров Инпут ( функция чтения 4) и Чтения, записи с 0 по 10 регистров Холдинг ( функция чтения 3, записи 6)