    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В таких случаях, храню уставки в панели и считываю их при запуске в обмен если надо. Один раз забил и всё.
    А можете рассказать об этом способе (например панель Wintek).

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
    А можете рассказать об этом способе (например панель Wintek).
    Это во всех панелях.
    На экране настроек, ставите например, 50 регистров RW, например с 1 по 50, в них пишутся уставки при первом включении, на Экране 1, регистры с 4х1 по 4х50
    На экране Common Win, ставите передачу данных по триггеру, забиваете нужные регистры и бит триггера, в примере LB900. смотри 1 Уставки в панели.jpg
    Включение бита можно сделать кнопкой на панели или от системного бита установленного в 1 при включении.
    Для уставок Float, нужно по 2 регистра на уставку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.09.2024 в 09:48.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    25.10.2012
    Адрес
    Орёл
    Сообщений
    116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это во всех панелях.
    На экране настроек, ставите например, 50 регистров ......
    Спасибо, пример как хранить уставки в панели действительно хорош, сделал для 10 регистров, все работает.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •