Тема: Связь панели Weintek с ПЛК 150 по драйверу CODESYS V2 (Symbolic Addressing)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
    Ибо сейчас делаю так:
    Создаю в Codesys глобальную переменную retain. Например, так:
    USTAVKA: REAL := 20.0;
    Если не делаю первоначальную инициализацию, то переменная обнуляется.
    Вообще то всё переменные в слейве и так retain. Достаточно их инициализировать 1 раз и всё.
    А если она обнуляется, то либо из программы, либо мастером она перезаписывается, а должна только читаться. Даже если в панели есть запись уставки, то запись происходит только при вводе числа в дисплей и остальное время читается из слейва и при перезагрузке тоже только читается.

    Вот скрин, создан загрузочный проект, в переменные слейва записаны числа 1 раз, ручками 1 Переменные в слейве.jpg
    после перезагрузки по питанию, через 3 мин., все числа сохранились, в том числе ваша USTAVKA
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.09.2024 в 19:12.