Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПР205 Потеря связи по Ethernet при длительном выключении прибора

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВадимМеханика Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой - ПР205-24.1211.02.2.0, прошивка V1.6.0.
    Провёл настройку OwenCloud по сети Ethernet, соединил ПР205 со SCADA-системой по modbus TCP, всё работало как надо, все сигналы показывались, всё приходило и в OwenCloud и в SCADA систему.

    Радостный Я, получив сообщение в телеграм-рассылке от OwenCloud о том что связь потеряна, выключил питание шкафа и поехал домой. Приезжаю на следующее утро - включаю шкаф, ни в SCADA ни в OwenCloud прибор не видится, хотя программа крутится (на экране показывается температура и давление датчиков и включается выключается охлаждение, можно менять параметры - всё работает, но сеть нет). Попробовал делать ping устройства из командной строки Windows - ответа не было от узла. Думал что ip сбился на заводской - 192.169.1.99 - молчит (сетку свою я естественно тоже настроил, чтобы ping провести).

    Думал проблемы с сетью нашей внутренней или сервером DHCP, но нет, всё работает, летает.

    В OwenLogic естественно по IP прибор не находился, пришлось брать USB-кабель и подключать через него. Прибор увиделся! Ура, посмотрю какой у него IP! А IP нужный, правильный стоит, такой, какой ему даёт DHCP сервер. Пробовал отключать прибор включить - толку нету! По ModBus TCP связи нет. Перезалил программу из OwenLogic в прибор и о чудо! Всё опять подхватилось и заработало! И SCADA и OwenCloud работают как положено.

    Выключал питание на 1 минуту, включал, всё работает. Решил провести эксперимент - отключил питание на пол часа.
    Опять не работает сеть, не видится ping и т.д. Заметил одну особенность - СВЕТОДИОД ОТПРАВКИ СООБЩЕНИЙ В СЕТЬ ОТ ПР205 ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ! Включение отключение питание также не дало никакого результата, отправки сообщений также не было. Разобрался что данная проблема лечится, либо перезаливкой рабочей программы из OwenLogic, либо переключением тумблера "РАБОТА"->"СТОП"->"РАБОТА", тогда передача данных по Modbus TCP возобновляется.

    Конечно же такой вариант лечения не устраивает, во время каких-нибудь работ с электрикой, когда необходимо отключить питание шкафа, либо при ситуации общего отключения питания. При подаче питания необходимо возобновлять передачу данных по Modbus TCP.

    Кто-нибудь сталкивался с таким? Как решали проблему? Может какой параметр поменять?

    Я же думаю, что проблема на стороне внутренней прошивки v 1.6.0.

    PS. выключить прибор - в моём случае значит вырубить через автоматический выключатель, при потере связи отключением Патч-корда всё работает нормально.
    Добрый день. Проблему подтверждаем - фикс выпустим с ближайшим обновлением прошивки ПР205.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо! Подскажите когда планируется выпуск обновления, хотя бы примерно?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВадимМеханика Посмотреть сообщение
    Спасибо! Подскажите когда планируется выпуск обновления, хотя бы примерно?
    Ориентировочно, в конце этой недели - начале следующей.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

Похожие темы

  1. ПР205 с двумя портами Ethernet с поддержкой Ethernet Bypass
    от CORSAR1500 в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.08.2024, 10:11
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 21:51
  3. Потеря связи по Ethernet,смена IP адреса
    от Dmitry Kleshaev в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2023, 11:11
  4. Потеря связи ПЛК 110.30 Р М02(RS485, Ethernet, USB)
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2019, 18:13
  5. Потеря связи по Ethernet с ПЛК 100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 08:46

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •