70 кВт это круто. Возьмите лучше 236-й + трансформаторы тока, 236-ю модель можно подключать через трансы (у нас в офисе висит в щитке). Он как бы покомпактнее.
и упс. У вас ПЛК100 - простой организации не получится, вам придется писать опрос счетчика самостоятельно, а задачка эта не такая уж простая.
Поищите лучше счетчики с Modbus протоколом и возможностью подключать трансформаторы например у китайцев. Или проще найти Анализатор сети, который считает в том числе и энергию. Их валом с Modbus протоколом, в том числе и китайские. Ссылку дать на сайт где такого добра валом? (в России)
Еще как вариант контроллер с Modbus до 45-ти датчиков тока. Измерение до 15-ти 3-х фазных линий или до 45-ти однофазных. Можно комбинировать. Правда ценники за датчики тока там баксов по 60 и ставятся они над автоматом (нужно расстояние)...




Ответить с цитированием