Показано с 1 по 5 из 5

Тема: МВ110-224.8А v2 глючит!!!

  1. #1

    По умолчанию МВ110-224.8А v2 глючит!!!

    Большой положительный опыт с МВ110-8А старой версии. Ни одной проблемы.
    Новая версия полный отстой!!!!
    Шильдик прибора. Версия ПО 2.5.
    Image 2024-09-04 at 19.50.43.jpeg

    Выполняю настройку, в новом конфигураторе. 7 термопар и терморезистор РТ100. Проверяю в конфигураторе все работает. Подключаю к контроллеру, термопара показывает какой-то бред, РТ100 показывает правду. Подключаю к конфигуратору та же ситуация. Сбрасываю до заводских настроек, конфигурирую заново. Все работает. Повторяю с тем, тот же результат.
    Контроллер по модбас рту на скорости 115200 с интервалом 100мС читает регистры 3-4, 7-8, итд до 43-44.
    Программа контроллера протестирована с множествами МВ110-8А старой версии. Ни одной проблемы.
    Файл настроек прилагаю.

    Какие можете предложить варианты решения.
    Можно перешить на старую версию?
    Или замена модуля на старую версию?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось IBAH; 04.09.2024 в 20:09.

  2. #2

    По умолчанию

    Как то не стыкуются адреса 3-4, 7-8 и т.д. с описанием регистров:
    изображение_2024-09-05_001052833.png
    и в конфигураторе те-же адреса:
    изображение_2024-09-05_001303672.png
    Последний раз редактировалось 1exan; 04.09.2024 в 20:13.

  3. #3

    По умолчанию

    Описался
    1-2, 7-8 итд до 43-44. Нумерация с нуля. Целые значения и регистр состояния входа.
    Со считыванием все отлично. Проверенно годами эксплуатации.

    Что-то не так с настройками. Они почему-то слетают.

  4. #4

    По умолчанию

    Кажется нашел. Слетает параметр "Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП"

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IBAH Посмотреть сообщение
    Кажется нашел. Слетает параметр "Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП"
    Прочитать при "OnConnect", сравнить с нужным, восстановить по необходимости?

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 10:27
  2. ПЛК 150 ГЛЮЧИТ AI RTD sensor
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 11:02
  3. Таймер TP что то глючит....
    от kholonkin в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 09:59
  4. ТРМ133 глючит
    от Kailer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 21:30
  5. Первый (232/485) порт глючит!
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 17:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •