Тема: Kinco GL070E

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проверьте сможете забить адрес 4х 0, если нет значит будет смещение +1 к адресам в ПР.
    Снимок экрана (37).pngА какой тип регистра выбрать для ПР103 только для чтения, не подскажете?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    что-то нет такой модели у ОВЕНа
    Потому что это Kinco, а не Овен

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Потому что это не Овен
    а вас не смущает, что это форум ОВЕН и здесь решают проблемы по продукции ОВЕН, а не по куче китайского железа, что продаётся на рынке? и то что вы прислонили сюда ПР - проблемы у вас не с ПР, а с чужой китайской панелью.
    Есть курилка, есть Эксплуатацию, пишите там, зачем устраиваете бардак

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    а вас не смущает, что это форум ОВЕН и здесь решают проблемы по продукции ОВЕН, а не по куче китайского железа, что продаётся на рынке? и то что вы прислонили сюда ПР - проблемы у вас не с ПР, а с чужой китайской панелью.
    Есть курилка, есть Эксплуатацию, пишите там, зачем устраиваете бардак
    Вы, если ничего не можете сказать по теме - зачем тогда вообще посещаете такие топики? Проходите мимо. Я не первый, кто в разделе "Панели оператора" задаю вопросы по работе сторонних панелей с продукцией Овен. Мимо, сударь, мимо.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Снимок экрана (37).pngА какой тип регистра выбрать для ПР103 только для чтения, не подскажете?
    3х Bit чтение маски бит Инпут регистров (соответствует функции 4), 4х Bit запись и чтение Холдинг регистров (соответствует функции 3) .
    Только у вас адреса вроде с 1 начинаются.
    И ещё вы везде можете ставить 4х, но запись не делать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.09.2024 в 09:47.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    3х Bit чтение маски бит Инпут регистров, 4х Bit запись и чтение Холдинг регистров. Только у вас адреса вроде с 1 начинаются.
    И ещё вы везде можете ставить 4х, но запись не делать.
    большое спасибо )

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    3х Bit чтение маски бит Инпут регистров (соответствует функции 4), 4х Bit запись и чтение Холдинг регистров (соответствует функции 3) .
    Только у вас адреса вроде с 1 начинаются.
    И ещё вы везде можете ставить 4х, но запись не делать.
    Наверное даже правильней ставить везде 4х (раз в ПР это одна область памяти), и тогда панель не будет разбивать запросы из-за разных функций на последовательно расположенных регистрах

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Наверное даже правильней ставить везде 4х (раз в ПР это одна область памяти), и тогда панель не будет разбивать запросы из-за разных функций на последовательно расположенных регистрах
    Понял, спасибо

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Панель Kinco
    от igkuz в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.06.2025, 11:00
  2. ПЕ210 + Hmi Kinco
    от PiT46 в разделе ПЕ210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2023, 08:45
  3. Возможности панели Kinco.
    от ВениаминШ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:58
  4. ПР200 и KINCO
    от Yzdan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 23:10
  5. ПЛК-150 и Kinco MT4414T
    от DeeZ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 22:00