Показано с 1 по 10 из 30

Тема: Опрос ПЛК73 Счетчика импульсов SET.SIPU.RS.2.0.DIN

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurgin_757 Посмотреть сообщение
    Да не вопрос:
    конфиг ОПС и проект ПЛК-73
    Как я и думал, в проекте мешанина полная, адреса регистров со смещением на 1 регистр, хотя читаете Float32 (4 байта) и смещение должно быть 2.
    Кроме того, указатели собраны под Float64 (8 байтное число) , то что у вас в итоге получается, это набор чисел, непонятно откуда взятых.
    Один регистр вообще не понятный указан 2: reg:=8474;
    хотя читаете 0: reg:=8272; и 8274

    Для МВ110-8А, которое вы как бы читали, не правильно указаны адреса, и так же не правильно собраны REAL из байт. Если вы что то и получили правильно, это случайность, от нескольких исправлений в адресах и указателях, после чего проект полностью не очистили и не скомпилировали заново.
    На всякий случай, скрин чтения модуля 8А с правильными адресами и правильной расстановкой байт в указателях 1 Чтение МВ110_8А.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.09.2024 в 10:19.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 14:19
  2. Помогите с выбором счетчика импульсов
    от Leman в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 11:15
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 14:25
  4. OPC переменные счетчика импульсов СИ30
    от Maksim69 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 12:00
  5. Выбор счетчика импульсов & датчика для него
    от Red_Rain в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 02:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •