    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Ну можно FLOAT преобразовать в WORD в ПЛК63 и дальше отправить в виртуальный контроллер.
    Для того чтобы преобразовать, вы сначала его принять должны как FLOAT.
    Просто надо принять 2 штуки WORD и из них собрать FLOAT, для этого надо просто поставить читать 2 регистра, а не 1 как у вас.
    Собрать флоат можно написав функцию или использовать готовый блок WORD_2_REAL из биб-ки Owen.
    Или есть ещё способ Объединение.