Утечка в транзисторе, который управляет 4-м разрядом.
Утечка в транзисторе, который управляет 4-м разрядом.
А я бы прогрел паяльником контакты резистора между базой и эмиттером того транзистора.
Добрый день! Как можно в OwenLogic взять текущее состояние отсчета времени в таймере TON, красным оно идет и визуално видно, но в выходах его нет?
Последний раз редактировалось viktor1974; 28.08.2024 в 15:14.
Здесь выложен таймер TON с выходом времени ET и паузой, на языке ST, переносится копипастом текста https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=42#420
Здесь другие таймеры и ещё много чего, на языке ST https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
Последний раз редактировалось kondor3000; 28.08.2024 в 15:55.
Добрый день, подскажите почему может не работать выбор экрана через комбобокс?
Если делаю всё как на скриншотах и меняю переменную через ПР200, то переменная всегда имеет значение 0.
если в отладчике изменить значение на 1-5 переход по экранам происходит нормально.
если же переменную не перезаписывать в 0, то после изменения на ПР сохраняет своё значение.
Макрос в отладке протестировал, работает корректно, если на вход прислать значение, то оно будет на выходе до тех пор пока не пройдёт секунда. Спустя секунду на выходе получается 0.
Складывается такое ощущение, что переменная может записываться только с одной точки (экран или логика).
jnBSRqs.png
Z8lQ3iP.png
ZkV3sfz.png
Попробуй поменять логику чуток: на вход Пер.по.мен подай значение с обратной связью, а на выходе - без.
И я, когда так делал, вместо R_TRIG ставил TP на 0,5 секунд.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Добрый день! есть ли возможность узнать значение напряжения на питающих клеммах контроллера серии 210, из под программы?