Цитата Сообщение от KSergey Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Имеется система с несколькими модулями МВ210 и ПЛК210. Модули МВ210-101 расположены подряд с адресами 192.168.0.2-9. Все модули работают нормально, но на модуле с адресом 192.168.0.7 после перезагрузки по питанию
отключается вход №4(в конфигураторе датчик отключен). Менял модуль на новый, история та же. Кто сталкивался? В чём проблема?
Добрый день.
Давайте начнем с этого:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post343043