Цитата Сообщение от aranea Посмотреть сообщение
Добрый день!
Разбираюсь с ТРМ1032М
Есть два независимых контура отопления и у них общая подпитка
Правильно понимаю, что управление подпиткой от каждого контура отопления нужно запараллелить на включение НП?
При этом открывать соответствующий КП?
Не будет ли при этом аварии по PDS от контура отопления, который не включал подпитку - что увидит сработавший датчик?
Добрый день, в ТРМ1032М предусматривается индивидуальная подпитка по контурам. Если у вас 1 то да, необходимо правильно запараллелить сигналы на насосы и клапаны. Если у вас дискретный сигнал придет на 2 контур, где не будет включен насос, то подпитка выйдет в аварию.