Сделайте так
У Компа адрес 192.168.0.
10
У ПЛК мастера адрес 192.168.0.
20
У Панели слейва адрес 192.168.0.
30
Маска везде 255.255.255.0
Шлюз везде 192.168.0.
1 - (обычно это адрес роутера) если у вас сеть. Кабель тоже подходит от Роутера.
Панель у вас получилась Мастером, в него добавлен опрос устройства, Устройство надо удалить. Должно быть так
Вложение 78068
В ПЛК Мастере, не установлен адрес Ethernet (самого ПЛК) должно быть так
Вложение 78071
В соотнесении входов ПЛК не установлена настройка
Вкл 2 (Всегда в задаче цикла шины) Вложение 78070
Такую же настройку, всегда надо ставить и в соотнесении Модбас СОМ.
Все ваши проблемы, от того что вы не делаете новые проекты, а переделываете старые. Опрос Частотнока переделали в опрос панели, мастера и слейвы все перепутали, адреса тоже все надо проверять. Панель была мастером, теперь слейв, адреса все изменились.