Страница 1087 из 1177 ПерваяПервая ... 87587987103710771085108610871088108910971137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,861 по 10,870 из 11762

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #10861

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Точно так же как в ST, через точку, только вставляются на вход или выход.
    Если надо упаковать 32 бита, то придется сделать 32 квадратика ?

  2. #10862

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Если надо упаковать 32 бита, то придется сделать 32 квадратика ?
    32 входа/ выхода.

    На скрине распаковка 4 бит, у вас упаковка будет наоборот 1 Распаковка бит.jpg
    Копипастом всё делается быстро.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.08.2024 в 10:49.

  3. #10863

    По умолчанию

    Доброго времени суток, помогите разобраться с ТРМ-251. У меня есть собственно ТРМ251_ИРР и тиристорный регулятор мощности производства меандр ТРМ-1М-180. Меандр управляется по-разному, в том числе током 4-20 мА. Насколько я понимаю, на ТРМ-251 необходим внешний источник питания, чтобы получить эти самые 4-20 мА для управления. И вот тут проблема, меандр в инструкции говорит о том, что входное напряжение управления должно быть от 0 до 10 В, а у Овена 15-28 В. Как их подружить? Я немного чайник, реконструирую вакуумную печь, вот пытаюсь докопаться уже до сути. Покупать новый ТРМ-251 в другом исполнении или какой-либо другой очень не хочется, финансы ограничены, ну и меандр куплен за немалые деньги.

  4. #10864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tigj@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, помогите разобраться с ТРМ-251. У меня есть собственно ТРМ251_ИРР и тиристорный регулятор мощности производства меандр ТРМ-1М-180. Меандр управляется по-разному, в том числе током 4-20 мА. Насколько я понимаю, на ТРМ-251 необходим внешний источник питания, чтобы получить эти самые 4-20 мА для управления. И вот тут проблема, меандр в инструкции говорит о том, что входное напряжение управления должно быть от 0 до 10 В, а у Овена 15-28 В. Как их подружить? Я немного чайник, реконструирую вакуумную печь, вот пытаюсь докопаться уже до сути. Покупать новый ТРМ-251 в другом исполнении или какой-либо другой очень не хочется, финансы ограничены, ну и меандр куплен за немалые деньги.
    Для согласования токового выхода 4-20 мА и входа 0-10 В, параллельно входу ставите 500 Ом (желательно допуск не более 1% или подобрать).
    Резистор припаять к проводам входа.
    Получаете на резисторе и соответственно на входе, регулировку 2-10 В
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.08.2024 в 19:15.

  5. #10865

    По умолчанию

    Вы бы для верности в меандр написали, там в РЭ схемы на 4..20 ма и 0..10 в местами перепутаны. Может и не нужно ограничение по напряжению, и это опечатка в документации.

  6. #10866

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Как можно посмотреть номер сим-карты модема через ОВЕН CLOUD?

  7. #10867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Минаев Борис Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Как можно посмотреть номер сим-карты модема через ОВЕН CLOUD?
    облако и его примочки - это в другом разделе форума

  8. #10868
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,900

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tigj@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, помогите разобраться с ТРМ-251. У меня есть собственно ТРМ251_ИРР и тиристорный регулятор мощности производства меандр ТРМ-1М-180. Меандр управляется по-разному, в том числе током 4-20 мА. Насколько я понимаю, на ТРМ-251 необходим внешний источник питания, чтобы получить эти самые 4-20 мА для управления. И вот тут проблема, меандр в инструкции говорит о том, что входное напряжение управления должно быть от 0 до 10 В, а у Овена 15-28 В. Как их подружить? Я немного чайник, реконструирую вакуумную печь, вот пытаюсь докопаться уже до сути. Покупать новый ТРМ-251 в другом исполнении или какой-либо другой очень не хочется, финансы ограничены, ну и меандр куплен за немалые деньги.
    Для аналогового выхода ТРМ-251 нужен отдельный блок питания на 24 В и дополнительное нагрузочное сопротивление 300-400 Ом. Ну а у Меандр просто настраиваете вход на ток 4..20 мА

  9. #10869

    По умолчанию

    Спасибо за ответ! Так и сделаю!

  10. #10870

    По умолчанию

    Всем доброе утро! Нужна помощь, есть ПЛК200 к нему подключен датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В3. В codesys в конфигураторе выбрал датчик, указал диапазон температур и вроде бы всё заработало, но датчик практически не реагирует на изменение температуры в помещении (например датчик показывает 25,4 С, в комнате температура опустилась до 16 С , а показания 24,7 С) тоже самое и при повышении температуры. Могли электрики неправильно подключить датчик, либо нужно дополнительно что-то настроить или датчик с браком?