    Stas/// ну и что, что он каждый раз будет считывать одну и ту же температуру?

    Вот представьте, вы выполняете опрос какого-то датчика раз в минуту, на протяжении минуты у вас показания те же самые. Тут тоже самое, только в профиль...

  2. #32

    По умолчанию

    Добрый день. Разобрался я как опрашивать с помощью ПР205 по Modbus RTU. Едиственное не получается сформировать команду с плавающей точкой 0B 03 00 53 00 02. Подскажите вообще её можно реализовать?Снимок экрана (426).jpgСнимок экрана (425).jpg

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,994

    По умолчанию

    Stas/// Ну указать что переменная с плавающей запятой, указать регистр 0x53 или в десятичном виде 83

  4. #34

    По умолчанию

    Да пробую разные варианты, а опрос получается вот такойСнимок экрана (425).pngСнимок экрана (426).png

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,994

    По умолчанию

    имеете ввиду все по нулям? ну значит там 0, может датчик не прикручен или еще что.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas/// Посмотреть сообщение
    Да пробую разные варианты, а опрос получается вот такойСнимок экрана (425).pngСнимок экрана (426).png
    Возможно в переменной Float надо переставить регистры, если ПР мастер, то ставите галку в ПР, Старшим регистром вперёд

  7. #37

    По умолчанию

    нет, я подключил вместо датчика программу что бы увидеть как выглядит запрос, а там при вводе нужных данных, на выходе вот так. Поэтому голову ломаю как сформировать команду что бы она была как в инструкции

  8. #38

    По умолчанию

    да, ПР мастер

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,994

    По умолчанию

    Ну вроде команда как в инструкции - зеленым цветом.

    "приемная рамка" - это ответ датчика со значением. А вы программу подключили, где нет значения, кроме нуля. Но ответ верный, согласно CRC

  10. #40

    По умолчанию

    а кто ни будь знает как расшифровать какое значение здесь пришло в ответе?Снимок экрана (427).png
    Последний раз редактировалось Stas///; 19.08.2024 в 15:53.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Привязка датчика кислорода к ПР200
    от Анатолий П. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 23:42
  2. Пр 200 . Датчик растворенного кислорода
    от Alex7 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 10:45
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •