Добрый день.
Ну чтож - поехали.
Только начал собирать шкафы на ваших контроллерах
Добрался пока только до прошивки 02.
По поводу 02:
1 - Прошивка только для притока, но есть как минимум два свободных DO. DO4 и DO7. DO4 так и просится на включение вытяжного вентилятора (что бы можно было не сблокированное управление делать). DO7 же на ступень нагревателя отдать, в том случае, когда в системе не будет установлено ТТР, а регулирование только ступенчатое. Так же контакт DO2 добавить опцию - вместо нагрева клапана, управлять вытяжным клапаном.
2 - DI4 - пустой, но в системе не предусмотрено тепловое реле вентилятора (либо авария от ПЧ), соответственно DI7 на аварию вытяжного вентилятора (ПЧ)
3 - По алгоритму на вход AI1 всегда должен быть подключён датчик температуры, даже если выбрано ручное переключение сезона лето-зима - для чего это ? Если ручное переключение , то никаких ошибок по уличному датчику быть не должно.
Итого 3 доработки и получаем прошивку , которая станет более универсальной, а затраты , скорее всего максимум один рабочий день программиста.

ИЗ прям критичных - это первая ступень только ТТР и датчик уличной температуры - выбивающий ошибку и как ответил ваш саппорт , что бы её обойти(ошибку) - надо ставить резистор. . . Зачем такие заморочки. нет датчика - нет ошибки.

22 Прошивка.
1 - DI - то же самое что и для 2 прошивки - добавить аварии с ПЧ
2 - Датчик температуры - тоже самое что и для 2 прошивки
3 - DO1 и DO7 пустые - сделать открытие клапанов и одну ступень нагревателя(как у 2 прошивки я предложил). На рециркуляции (подмесе) обычно ставят один аналоговый привод, на саму заслонку рециркуляции ибо 3 аналоговых привода дороже чем 1 ))))

Как то так, потом до воды и холода доберусь )))