Страница 12 из 35 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

  1. #111
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Сделайте так
    У Компа адрес 192.168.0.10
    У ПЛК мастера адрес 192.168.0.20
    У Панели слейва адрес 192.168.0.30

    Маска везде 255.255.255.0
    Шлюз везде 192.168.0.1 - (обычно это адрес роутера) если у вас сеть. Кабель тоже подходит от Роутера.

    Панель у вас получилась Мастером, в него добавлен опрос устройства, Устройство надо удалить. Должно быть такВложение 78068
    В ПЛК Мастере, не установлен адрес Ethernet (самого ПЛК) должно быть так Вложение 78071
    В соотнесении входов ПЛК не установлена настройка Вкл 2 (Всегда в задаче цикла шины) Вложение 78070
    Такую же настройку, всегда надо ставить и в соотнесении Модбас СОМ.

    Все ваши проблемы, от того что вы не делаете новые проекты, а переделываете старые. Опрос Частотнока переделали в опрос панели, мастера и слейвы все перепутали, адреса тоже все надо проверять. Панель была мастером, теперь слейв, адреса все изменились.
    Спасибо! Все заработало!) Да, накосячил, впервые настраивал связь через ethernet

  2. #112
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    А будет работать такая связка: например, мастером будет виртуальный плк, а панель оператора и Скада Simp Light слейв устройствами, которые будут привязаны и управлять одними и теме же переменными на виртуальном плк, при этом будет еще два слейв устройства:ПЧ и ПЛК63(с датчиками температуры)?

  3. #113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    А будет работать такая связка: например, мастером будет виртуальный плк, а панель оператора и Скада Simp Light слейв устройствами, которые будут привязаны и управлять одними и теме же переменными на виртуальном плк, при этом будет еще два слейв устройства:ПЧ и ПЛК63(с датчиками температуры)?
    Скада всегда мастер, ПЛК для неё слейв, всё остальное может быть слейвом для ПЛК мастера.

    Если включить по TCP, то мастерами могут быть Скада и Панель для ПЛК слейва. Правда с виртуальным ПЛК не проверял.

    А вообще даже в Лоджике, есть макрос управление из 2 мест, пишите на ST функц. блок и управляете чем надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.08.2024 в 14:48.

  4. #114
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Скада всегда мастер, ПЛК для неё слейв, всё остальное может быть слейвом для ПЛК мастера.
    Не совсем понимаю, то есть виртуальный плк может быть одновременно слейвом для Скады и при этом мастером например для ПЧ?

  5. #115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Не совсем понимаю, то есть виртуальный плк может быть одновременно слейвом для Скады и при этом мастером например для ПЧ?
    А у вас разве не так было? У вас даже TCP обмен был вместе с обменом по RS485, это же разные порты и могут работать одновременно.
    На разных портах, ПЛК может быть слейвом для панели и скады и мастером для ПЧ и ПЛК63.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.08.2024 в 15:03.

  6. #116
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А у вас разве не так было? У вас даже TCP обмен был вместе с обменом по RS485, это же разные порты и могут работать одновременно.
    У меня был виртуальный контроллер мастером, ПЧ по RS485 слейвом и панель по TCP/IP тоже слейвом.

  7. #117
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На разных портах, ПЛК может быть слейвом для панели и скады и мастером для ПЧ и ПЛК63.
    Теперь дошло)

  8. #118
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На разных портах, ПЛК может быть слейвом для панели и скады и мастером для ПЧ и ПЛК63.
    Если ПЛК63 выступает слейвом, то все настраивается через Codesys 2.3, то есть в этом случае библиотеки можно не использовать?

  9. #119

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Если ПЛК63 выступает слейвом, то все настраивается через Codesys 2.3, то есть в этом случае библиотеки можно не использовать?
    Можно не использовать.

  10. #120
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Еще такой вопрос. Выставил ПЛК63 на продажу, если заберут думаю вместо него взять ПЛК150. Он на борту имеет аналоговые и дискретные входы и выходы, а самое главное кроме RS485 и RS232 есть ethernet. Все таки хочется попробовать OwenCloud.
    Как считаете, в таком случае ПЛК150 нормальный выбор или есть варианты по лучше?

Страница 12 из 35 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •