Страница 11 из 35 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

  1. #101
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Набирать новое число надо в столбце Подготовленное значение, потом Ввод и Ctrl+F7. Но в вашем случае не прокатит, так как в программе в него пишется из переменной а, вот в ней и надо менять.

    Всё получится по 1 и 3 пунктам, если правильно настроить. По одному порту должны быть одинаковые настройки сети, только разные слейв адреса.
    Если порты будут разные то и настройки сети могут быть разные.
    С Овен клаудом без реального контроллера вряд ли получится.
    В 3 пункте ПЛК лучше оставить мастером для ПЧ, а для скады сделать слейвом, можно по ТСР.
    Пока попробовал по одному порту через один адаптер RS485. Все получилось и считать и записать. Спасибо за подсказку, а то побежал бы второй покупать!) 4.png5.jpg
    Единственно пока непонятно ведет себя регистр 3000 6.png. То есть при пуске, срабатывает 0 бит как положено 1.png, при реверсе 1 бит, тоже как надо 2.png. А при стопе, когда должен отработать 2 бит, активируется сразу оба 3.png.

    Помню, вы поясняли за этот вопрос:
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    По поводу ламп, Пуск и Реверс лампы работают, а на Стоп нет.
    Там по ходу вообще не биты, а числа 1 Пуск, 2 Реверс, 3 Стоп, проверьте на Дисплее.
    Просто биты 0 и 1 соответствуют числам 1 и 2, (бит 2 это 4), а бит 3 это число 8. А сравнивать надо с числом 3.
    Например, как программно или кодом это исправить я догадываюсь, но как это реализуют проще опытные прогеры непойму

  2. #102
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,781

    По умолчанию

    status : (start :=1, reverse, stop, ...);

  3. #103
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    status : (start :=1, reverse, stop, ...);
    А я такой огород рисовал) 1.png

  4. #104
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Чтобы соединить CП310 и ПК по ethernet для связи с виртуальным ПЛК, можно использовать 4 жильный UTP кабель?
    Еще заметил, что сигналы с Панели доходят не сразу до ПЧ, а с задержкой 3-5 сек, это же не нормально?

  5. #105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Чтобы соединить CП310 и ПК по ethernet для связи с виртуальным ПЛК, можно использовать 4 жильный UTP кабель?
    Еще заметил, что сигналы с Панели доходят не сразу до ПЧ, а с задержкой 3-5 сек, это же не нормально?
    Кабель любой, желательно с витыми парами и экранированный.
    Панель мастер не любит регистры с неправильными адресами, если хоть один адрес не рабочий, в дисплее, графике, таблице, панель будет жёстко тормозить.

    По поводу работы индикаторов в панели, можно использовать индикаторы с графич. макросами от Petera, выложил проект 1 Вывод индикаторов.jpg
    Макросы исправлены на А=1, А=2 и А=3. Можете просто индикаторы заменить на мои, с макросами.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.08.2024 в 15:05.

  6. #106
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,781

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Панель мастер не любит регистры с неправильными адресами, если хоть один адрес не рабочий... панель будет жёстко тормозить.
    .
    Чтоб не очень жёстко - таймаут нужно поменять на 20..30, да и повторов 1 (один)

  7. #107
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Панель мастер не любит регистры с неправильными адресами, если хоть один адрес не рабочий, в дисплее, графике, таблице, панель будет жёстко тормозить.
    В том то и дело, что все правильно, все работает и отображается, ничего лишнего незадействованного 5.jpg
    И у меня панель в роли Slave в данном случае

  8. #108
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Чтоб не очень жёстко - таймаут нужно поменять на 20..30, да и повторов 1 (один)
    Хорошо, попробую

  9. #109
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Никак не хочет виртуальный ПЛК увидеть панель СП310 по ethernet. Вроде все правильно настроил 1.png3.png6.png7.png
    Единственно с кабелем мог накосячить, взял 8 жильный UTP, но обжал по схеме из интернета 4.png
    А в РЭ СП310 немного по другому8.png
    Проекты прилагаю:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 18.08.2024 в 10:27.

  10. #110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Никак не хочет виртуальный ПЛК увидеть панель СП310 по ethernet. Вроде все правильно настроил
    Проекты прилагаю:
    Сделайте так
    У Компа адрес 192.168.0.10
    У ПЛК мастера адрес 192.168.0.20
    У Панели слейва адрес 192.168.0.30

    Маска везде 255.255.255.0
    Шлюз везде 192.168.0.1 - (обычно это адрес роутера) если у вас сеть. Кабель тоже подходит от Роутера.

    Панель у вас получилась Мастером, в него добавлен опрос устройства, Устройство надо удалить. Должно быть так1 Панель.jpg
    В ПЛК Мастере, не установлен адрес Ethernet (самого ПЛК) должно быть так 1 ПЛК мастер.jpg
    В соотнесении входов ПЛК не установлена настройка Вкл 2 (Всегда в задаче цикла шины) 1 Соотнесение.jpg
    Такую же настройку, всегда надо ставить и в соотнесении Модбас СОМ.

    Все ваши проблемы, от того что вы не делаете новые проекты, а переделываете старые. Опрос Частотника переделали в опрос панели, мастера и слейвы все перепутали, адреса тоже все надо проверять. Панель была мастером, теперь слейв, адреса все изменились.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.08.2024 в 11:46.

Страница 11 из 35 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •