Сообщение от
RA7KE
Установлен ТРМ1032М 02.00-Р без модуля расширения, датчики перепада PDS отсутствуют,дискретные входы естественно не задействованы, в меню соответственно выставлено "время разгона насоса - 0". Активны два контура : 1-смесительный отопление, 2-ГВС(просто управляем насосом бойлера), примерно раз в 1-2 суток насос бойлера останавливается, на дисплее отображается "насос 1 ожидание", и не запускается при любых манипуляциях кроме как снять и снова подать питание. Обновлял прошивку на 1.5.2, менял разные параметры меню - эффекта нет. Все остальные настройки насоса в меню по умолчанию на данный момент кроме "время разгона - 0". P.S. уберите в меню настроек при отсутствии модуля расширения отображение "насос 2", смысл его отображения. P.P.S. у меня на подходе ещё несколько объектов такого же плана, с тем же комплектом хотел делать и что то мне теперь не по себе О_о.