    По умолчанию Вопрос по настройке ТРМ1032М

    Всем добрый день!
    Необходимо настроить ТРМ1032М-11.30.Р согласно проектной документации. в проекте 1 контур (одна кнопка запуска первого контура DI6) и 3 насоса (летний насос подключен к DO3). В инструкции к прибору указано (вход DO3) это первый насос второго контура. В настройках конфигуратора нет выбора кол-во насосов 1 контура.
    Подскажите, это я ошибаюсь где-то, или в проекте ошибка?
    Последний раз редактировалось Sergeewich; 06.10.2023 в 11:54.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Количество работающих насосов определяется их статусом. Вам следует в статусе насоса, который не будет работать, задать значение "Отключен".
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2023-10-10_10-02-08.png 
Просмотров:	40 
Размер:	44.9 Кб 
ID:	70821
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю за ответ, да выбрать можно, но у меня по проекту 3 насоса... на одном контуре (возможно один физически отключим в резерв)
    С создателем проекта пока не удалось связаться

  4. #4

    По умолчанию

    ТРМ1032М может управлять только двумя насосами на каждый контур. В компании я ответственный за это устройство, в том числе и за функциональную его часть. Поэтому можете смело обращаться ко мне. Если у вас какой-то конфиденциальный вопрос, пожелание, предложение - напишите мне на почту.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Установлен ТРМ1032М 02.00-Р без модуля расширения, датчики перепада PDS отсутствуют,дискретные входы естественно не задействованы, в меню соответственно выставлено "время разгона насоса - 0". Активны два контура : 1-смесительный отопление, 2-ГВС(просто управляем насосом бойлера), примерно раз в 1-2 суток насос бойлера останавливается, на дисплее отображается "насос 1 ожидание", и не запускается при любых манипуляциях кроме как снять и снова подать питание. Обновлял прошивку на 1.5.2, менял разные параметры меню - эффекта нет. Все остальные настройки насоса в меню по умолчанию на данный момент кроме "время разгона - 0". P.S. уберите в меню настроек при отсутствии модуля расширения отображение "насос 2", смысл его отображения. P.P.S. у меня на подходе ещё несколько объектов такого же плана, с тем же комплектом хотел делать и что то мне теперь не по себе О_о.
    Последний раз редактировалось RA7KE; 08.08.2024 в 14:14.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Мы изучим вопрос, постараемся повторить у себя такое поведение, протестируем и вернемся к вам с ответом. Если есть возможность, не могли бы ли вы скопировать конфигурацию контроллера в ОВЕН Конфигуратор и выслать мне ее на почту? Так процесс пойдет быстрее. Пока могу порекомендовать изменить время работы насоса на максимальное значение 240 часов и понаблюдать за проблемой.
    Последний раз редактировалось Евгений Зубков; 08.08.2024 в 18:10.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за то что услышали меня, как будет возможность доступа к контроллеру , солью конфигурацию. Пока так и есть, поставил 240 часов, во всяком случае теперь оператор котЭльной бегает реже передёргивать автомат

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RA7KE Посмотреть сообщение
    Установлен ТРМ1032М 02.00-Р без модуля расширения, датчики перепада PDS отсутствуют,дискретные входы естественно не задействованы, в меню соответственно выставлено "время разгона насоса - 0". Активны два контура : 1-смесительный отопление, 2-ГВС(просто управляем насосом бойлера), примерно раз в 1-2 суток насос бойлера останавливается, на дисплее отображается "насос 1 ожидание", и не запускается при любых манипуляциях кроме как снять и снова подать питание. Обновлял прошивку на 1.5.2, менял разные параметры меню - эффекта нет. Все остальные настройки насоса в меню по умолчанию на данный момент кроме "время разгона - 0". P.S. уберите в меню настроек при отсутствии модуля расширения отображение "насос 2", смысл его отображения. P.P.S. у меня на подходе ещё несколько объектов такого же плана, с тем же комплектом хотел делать и что то мне теперь не по себе О_о.
    Спасибо за обратную связь и за то, что обратили наше внимание на данную проблему. По результатам тестирования мы подтвердили наличие бага, связанного со сменой статуса насоса. В настоящий момент мы работаем над исправлением, и в ближайшее время будет выпущена обновленная версия прошивки.

    Если вам необходимо оперативное решение, пожалуйста, напишите мне на почту, и я отправлю вам исправленную прошивку до официального релиза.

    Еще раз благодарю за понимание и сотрудничество. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь, не стесняйтесь обращаться.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо за Ваш человеческий "саппорт", буду ждать обновы. А пока сделал "костыль" чтоб объект функционировал.

Похожие темы

  1. Вопрос по карте регистров ТРМ1032М
    от Путренко Николай в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.08.2023, 17:53
  2. Вопрос по настройке преобразователя НПТ-1.00.1.1
    от Ilyap в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 14:25
  3. вопрос по настройке трм 251 ирр
    от Воля в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 09:07
  4. PID_regulators Вопрос по настройке
    от Роланд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 11:45
  5. Вопрос по настройке ТРМ-251
    от AudlTek в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 16:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •