Запись можно изменить, на get1_modbus: MB_RD_INP_REGS; (*функция 04 - чтение регистра типа INT*)
только вы же 3 функцией опрашивали с панели и с ОРС сервера, и всё работало.
Можно было проверить и 4 функцию, в панели использовать 3х, а в сервере чтение Инпут регистров, функция 04.
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.08.2024 в 10:58.
В общем подключался удаленно программист с тех.поддержки Овен. Ничего не удалось решить, вывод что ПЛК63 и данный ПЧ не совместимы. И как бы, что ПЛК63 далеко не лучший вариант для обучения, он устарел и в нем много багов, лучше приобретите ПЛК200
Для обучения покупать ПЛК200 слишком жирно, обучиться можно и в эмуляции или с виртуальным ПЛК.
При чём можно так же опрашивать частотник, через переходник.
Не стал плодить еще одну тему. Получилось записать и считать регистры с ПЧ через виртуальный ПЛК в Codesys 3.5 1.png2.png
Все таки Codesys 3.5 отличается от 2.3, пока еще не разобрался почему не получается записать новое значение кликом мыши как в CS v2.33.png
Еще такие вопросы:
1. Получится у меня опросить ПЧ(Slave) через виртуальный контроллер(Master), при этом управляя ПЧ панелью СП310(Slave) через ethernet, подключенный к ПК(к виртуальному контроллеру)?
2. Хотелось бы опробовать связку ПЧ(Slave)+виртуальный контроллер(Master)+OwenCloud(Slave)
3. Еще связку ПЧ(Slave)+виртуальный контроллер(Slave) + Scada SimpLight(Master)
Набирать новое число надо в столбце Подготовленное значение, потом Ввод и Ctrl+F7. Но в вашем случае не прокатит, так как в программе в него пишется из переменной а, вот в ней и надо менять.
Всё получится по 1 и 3 пунктам, если правильно настроить. По одному порту должны быть одинаковые настройки сети, только разные слейв адреса.
Если порты будут разные то и настройки сети могут быть разные.
С Овен клаудом без реального контроллера вряд ли получится.
В 3 пункте ПЛК лучше оставить мастером для ПЧ, а для скады сделать слейвом, можно по ТСР.
Последний раз редактировалось kondor3000; 16.08.2024 в 13:55.