    Тех.поддержка Овен ответила:1.png


    Это мне тогда, на что нужно заменить эту запись:2.png

  2. #92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Тех.поддержка Овен ответила:
    Это мне тогда, на что нужно заменить эту запись:
    Запись можно изменить, на get1_modbus: MB_RD_INP_REGS; (*функция 04 - чтение регистра типа INT*)

    только вы же 3 функцией опрашивали с панели и с ОРС сервера, и всё работало.
    Можно было проверить и 4 функцию, в панели использовать 3х, а в сервере чтение Инпут регистров, функция 04.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.08.2024 в 10:58.

  3. #93
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Запись можно изменить, на get1_modbus: MB_RD_INP_REGS; (*функция 04 - чтение регистра типа INT*)

    только вы же 3 функцией опрашивали с панели и с ОРС сервера, и всё работало.
    Можно было проверить и 4 функцию, в панели использовать 3х, а в сервере чтение Инпут регистров, функция 04.
    Попробовал в ОРС-сервере поменять, вот результат:1.png

    На всякий случай попробовал на ПЛК, поменял как вы указали2.png, не работает

  4. #94

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Попробовал в ОРС-сервере поменять, вот результат:1.png

    На всякий случай попробовал на ПЛК, поменял как вы указали2.png, не работает
    Значит дело не в функции чтения, а в чём то другом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.08.2024 в 15:08.

  5. #95
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    В общем подключался удаленно программист с тех.поддержки Овен. Ничего не удалось решить, вывод что ПЛК63 и данный ПЧ не совместимы. И как бы, что ПЛК63 далеко не лучший вариант для обучения, он устарел и в нем много багов, лучше приобретите ПЛК200

  6. #96

    По умолчанию

    Для обучения покупать ПЛК200 слишком жирно, обучиться можно и в эмуляции или с виртуальным ПЛК.
    При чём можно так же опрашивать частотник, через переходник.

  7. #97
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Не стал плодить еще одну тему. Получилось записать и считать регистры с ПЧ через виртуальный ПЛК в Codesys 3.5 1.png2.png
    Все таки Codesys 3.5 отличается от 2.3, пока еще не разобрался почему не получается записать новое значение кликом мыши как в CS v2.33.png
    Еще такие вопросы:
    1. Получится у меня опросить ПЧ(Slave) через виртуальный контроллер(Master), при этом управляя ПЧ панелью СП310(Slave) через ethernet, подключенный к ПК(к виртуальному контроллеру)?
    2. Хотелось бы опробовать связку ПЧ(Slave)+виртуальный контроллер(Master)+OwenCloud(Slave)
    3. Еще связку ПЧ(Slave)+виртуальный контроллер(Slave) + Scada SimpLight(Master)

  8. #98

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Еще такие вопросы:
    1. Получится у меня опросить ПЧ(Slave) через виртуальный контроллер(Master), при этом управляя ПЧ панелью СП310(Slave) через ethernet, подключенный к ПК(к виртуальному контроллеру)?
    2. Хотелось бы опробовать связку ПЧ(Slave)+виртуальный контроллер(Master)+OwenCloud(Slave)
    3. Еще связку ПЧ(Slave)+виртуальный контроллер(Slave) + Scada SimpLight(Master)
    Набирать новое число надо в столбце Подготовленное значение, потом Ввод и Ctrl+F7. Но в вашем случае не прокатит, так как в программе в него пишется из переменной а, вот в ней и надо менять.

    Всё получится по 1 и 3 пунктам, если правильно настроить. По одному порту должны быть одинаковые настройки сети, только разные слейв адреса.
    Если порты будут разные то и настройки сети могут быть разные.
    С Овен клаудом без реального контроллера вряд ли получится.
    В 3 пункте ПЛК лучше оставить мастером для ПЧ, а для скады сделать слейвом, можно по ТСР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.08.2024 в 13:55.

  9. #99
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Набирать новое число надо в столбце Подготовленное значение, потом Ввод и Ctrl+F7. Но в вашем случае не прокатит, так как в программе в него пишется из переменной а, вот в ней и надо менять.

    Всё получится по всем 3 пунктам, если правильно настроить.
    Хорошо, попробую

  10. #100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Хорошо, попробую
    Кроме Овен клауд.

Страница 10 из 35 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •