Страница 510 из 514 ПерваяПервая ... 10410460500508509510511512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,091 по 5,100 из 5131

Тема: ПР200

  1. #5091
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,898

    По умолчанию

    igkuz вход оставляете 0-10В, в настройках так же оставляете диапазон 0-10В и ставите макрос масштабирования, который настраиваете на 0-5В.
    Все. Если попытаетесь отмасштабировать входными настройками (кстати в вашем случае наверное можно) то вот тогда вам надо будет делить на 2 значение переменной. Или указать диапазон изначально в 2 раза выше. Так не пробовал. Я вообще подключал датчики температуры у которых диапазон 2,2 - 3,5В примерно.

  2. #5092

    По умолчанию

    Спасибо большое за помощь

  3. #5093
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    894

    По умолчанию

    Кто знает: какое максимальное количество целочисленных сетевых переменных в режиме мастера можно создать? Про время опроса не спрашиваю.

  4. #5094
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,558

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Кто знает: какое максимальное количество целочисленных сетевых переменных в режиме мастера можно создать? Про время опроса не спрашиваю.
    По документации 128 байт - 64 регистра

  5. #5095
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    894

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    По документации 128 байт - 64 регистра
    Это для режима Slave, а я про Master спрашиваю.

  6. #5096
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Это для режима Slave, а я про Master спрашиваю.
    Для мастера тоже:

    ПР200(мастер).PNG

    Сначала для мастера было практически неограниченное количество, потом в новых модификациях(не ПР200) ограничили до 64, разумеется и в ПР200 ограничили, это логично, в смысле, чтобы старые модификации(ПР200) не были "круче" новых в этом плане!

    https://owen.ru/product/pr200/specifications
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.07.2024 в 11:00.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #5097
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    894

    По умолчанию

    Странно: сейчас делаю проект и уже создал 114 сетевых переменных в режиме мастера.

  8. #5098

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Странно: сейчас делаю проект и уже создал 114 сетевых переменных в режиме мастера.
    Создать переменных Вы можете сколько угодно. Ограничение появится когда начнете задействовать их в проекте.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  9. #5099
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    894

    По умолчанию

    Так я их и задействовал уже. Сейчас проверяю в режиме обмена. Вроде все работает.
    Самое увлекательное в этом занятии - набивать такое количество переменных с указанием адреса и типа. 195 пока набил, нужно еще.
    Функциональный блок на ST тоже получается забавный - в высоту размер умещается в поле размером 1000.
    Последний раз редактировалось Ollema; 31.07.2024 в 12:24.

  10. #5100

    По умолчанию

    всем здравствуйте!

    программа управления фильтром фильр импульсный с контролем давления пр200 на 220в.owle

    хаотично слетает уставка, может сутки отработать, может за смену 3 раза слететь, обычно слетает в 0, иногда в 99.9.....пробовал то же самое и на пр200 24 вольта запускать и блок питания менять....

    суть всего в том, что воздуходувка нагнетает давление по уставке, далее идет сброс в рукав фильтра, шаговым двигателем происходит смещение канала, сброс по достижению давления и так по кругу....

    питание пр200 осуществляется от двигателя воздуходувки, двигло 5.5квт х 1500об....

    что еще можно предпринять для обеспечения бесперебойной работы?
    всем привет!!!

    после всех хождений по мукам, психанул и перенес ящик по дальше от всех вибраций (стоял в месте, где вибрации имели место быть )...и о чудо за 8 или 9 дней ни одного сбоя.....

Страница 510 из 514 ПерваяПервая ... 10410460500508509510511512 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •